大型广场综合体空调通风全套施工图纸(酒店超市影院商业)..dwg
内容介绍
[青岛]大型广场综合体空调通风全套施工图纸(酒店超市影院商业)设计说明:有建筑功能:商业,酒店,娱乐,餐饮高度类别:高层建筑建筑面积:200697㎡地上层数:11层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:99张设计时间:2011设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,机房冷热源:市政热网,电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:全空气系统,空气-水系统全空气系统:变风量,定风量,单风道水系统:单式泵,双管制送风方式:散流器送风,旋流风口送风,其他项目位置:山东资料目录li 设计施工说明 li 主要设备材料表及图例 li 超市空调水系统原理图 li 影院空调水系统原理图 li 酒店空调水系统原理图 li 商业自营区空调水系统原理图 li 酒店风系统原理图 li 楼梯间加压送风系统图 li 空调通风平面图 li 空调水管平面图 li 超市制冷机房详图 li 影院制冷机房详图 li 酒店制冷机房详图 li 商业自营区制冷机房详图 li 酒店锅炉房详图 li 影院空调机房详图 li 屋面新风机组剖面图 li 屋面风机剖面图 li 地下层风机剖面图 li 风机盘管、空调机组接管大样图内容简介稿件为青岛某广场商业综合体空调通风全套设计施工图纸;国内顶级设计院设计主要功能包括商业、娱乐餐饮、影院、酒店等。大楼总建筑面积为200697m2。地下2层地上11层(其中酒店为11层其余商业等为4层)。裙房的建筑高度是23m塔楼的建筑高度是49m。其中地下二层为汽车库和设备用房地下一层为超市和商业区。 设计内容:整栋楼的空调系统通风系统以及防排烟系统设计。酒店、超市、影院、商业分别设置独立的冷冻机房。 空调系统:(1)、影院空调系统设计:影院按影厅分9个空调系统每个影厅采用低速单风道全空气空调系统采用卧式组合空调机组室内回风与与新风混合后(新风处理到等焓状态)气流组织采用上送上回送风采用旋流风口送风……
(2)、超市空调系统设计:超市新风、排风系统竖向布置按防火分区设置7套送、排风系统。采用新风全热交换机组解决房间的新风和排风新风机组带热回收装置设置于裙房的屋面……
(3)、酒店空调系统设计:塔楼酒店采用风机盘管加新风的空调系统风机盘管采用卧式暗装型。新风机组设于屋面机组带热回收装置客房的新风和排风通过竖向管井送到每个房间的风机盘管内……
(4)、商业自营区空调系统设计:商业新风、排风系统竖向布置按防火分区设置12套送、排风系统。采用新风全热交换机组解决房间的新风和排风新风机组带热回收装置设置于裙房的屋面。商业部分大空间采用吊式空调机组小空间采用风机盘管卧式暗装型。一层入口大堂处沿外围护结构设置散热器……
编制于2011年图纸共99张著名院设计。
下载地址
进入下载页
文件大小
43.33MB
上传作者
銘記
文件类型
..dwg