五层办公大楼暖通空调施工图..zip

投稿: 扇羽可爱淘 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

五层办公大楼暖通空调施工图 -2设计说明:有建筑功能:办公高度类别:多层建筑建筑面积:21959㎡地上层数:5层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:25张设计内容:空调,通风,采暖,冷热源冷热源:水地源热泵空调系统:全空气系统水系统:双管制,异程式br/内容介绍br五层办公大楼暖通空调施工图25张。三、空调系统设计1.工程概况(1).本工程由地下一层、地上五层组成的多层建筑。(局部地下室为人防,由专业院负责战时的设计)(2).总建筑面积:21959㎡(其中地上部分:13152㎡)建筑总高度:23.95m(3).总冷负荷:2000KW总热负荷:1000KW冷耗指标:0.146KW/m热耗指标:0.08KW/m(指标中的建筑面积已扣除地下车库及设备用房的面积)2.空调冷热源(1)本工程经初步设计评审确认:空调冷热源采用地源热泵主机与辅助冷却塔相结合的空调形式,其中地源热泵系统按冬季热负荷确定地埋管数量,夏季通过冷却塔将多余热量排除。图片展示:img title=五层办公大楼暖通空调施工图_1 tfs/pic/v1/tfs/T1SAY_BKDT1RCvBVdK.png

下载地址

进入下载页
文件大小
11.16MB
上传作者
扇羽可爱淘
文件类型
..zip

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息