综合医院病房楼暖通全套施工图(空调、防排烟、消防)..zip

投稿: 扇羽可爱淘 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

综合医院病房楼暖通全套施工图(空调、防排烟、消防) -2设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:高层建筑建筑面积:16175㎡地上层数:11层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:39张设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源冷热源:水地源热泵空调系统:空气-水系统水系统:变流量,双管制,同程式节点大样:管道支吊架br/内容介绍br综合医院病房楼暖通全套施工图(空调、防排烟、消防)。br/三.工程概况 本工程为人民医院住院部,建筑面积16175平方米,地下一层建筑面积1471.46平方米,为地下室停车库及设备用房,地上一层为入院接待及供应,二层为ICU、三层为手术室、四层为产房,三至四层中间设设备层,用于设备管道的中间转换,五至十层为病房,十一层为小儿ICU和病房,本工程建筑高度44.3平方米。防火等级为一类。设计等级为二级。四.冷热源系统4-1.冷,热负荷, 本工程设计冷负荷为1386KW,冷指标86w/m2(其中新风负荷58W/M2)。空调热负荷1218KW,空调热指标77W/M2。4-2.冷,热源设置4.2.1 冷冻站设在地下一层,冷冻站设设备出入口。根据建设单位的意见,冷冻站待建设单位确定制冷机的种类后另行设计,初步考虑采用地下水水源热泵系统作为本工程的冷热源。冷冻站内设软化水设备及落地式膨胀水箱。冷热水泵单独设置并变频。图片展示:br/img title=综合医院病房楼暖通全套施工图(空调、防排烟、消防)_1 tfs/pic/v1/tfs/T1RJY_B7VT1RCvBVdK.png