上海五层办公楼暖通空调设计施工图 -2设计说明:有建筑功能:办公高度类别:多层建筑建筑面积:21959㎡地上层数:5层地下层数:1层图纸深度:施工图设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源冷热源:水地源热泵空调系统:全空气系统,空气-水系统全空气系统:变风量水系统:双管制,异程式项目位置:上海br/内容介绍br 上海五层办公楼暖通空调设计施工图。三、空调系统设计1.工程概况(1).本工程由地下一层、地上五层组成的多层建筑。(局部地下室为人防,由专业院负责战时的设计)(2).总建筑面积:21959㎡(其中地上部分:13152㎡)建筑总高度:23.95m(3).总冷负荷:2000KW总热负荷:1000KW冷耗指标:0.146KW/㎡热耗指标:0.08KW/㎡(指标中的建筑面积已扣除地下车库及设备用房的面积)3.空调水系统设计:(1)空调水系统采用二管制异程式系统,末端空调箱回水管上设置比例式电动两通阀与动态平衡阀组合为一体的流量控制阀,末端风机盘管回水管上设置开关式电动两通阀与动态平衡阀的组合阀。(2)空调水系统通过分水器与集水器分为三路,分别供A栋、B栋及后勤活动等空调设备使用。(3)空调水系统定压采用气压罐定压方式。(4)空调末端水系统供回水温度:夏季6~12℃,冬季45~40℃。图片展示:img title=上海五层办公楼暖通空调设计施工图_1 tfs/pic/v1/tfs/T1Zdd_B4Vv1RCvBVdK.png