多层科技园施工图(风水电俱全) -2设计说明:有建筑功能:文化高度类别:多层建筑建筑面积:65420㎡地上层数:5层图纸深度:施工图设计时间:2010设计内容:空调,通风,防排烟空调系统:全空气系统全空气系统:定风量特殊系统:自控系统br/设计施工说 明一、设计依据1. 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)2. 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)3. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)4. 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)5. 《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调、动力》(2003)6. 《全国民用建筑工程设计技术措施—节能专篇—暖通空调、动力》(2007年版)7. “关于进一步加强本市民用建筑设备专业节能设计技术管理的通知” (沪建交[2008]828号)8. 《建筑防排烟技术规程》(DGJ 08-88-2006,J10035-2006)9. 业主意见二、设计范围对整幢大楼作空调系统设计;对设备用房作机械通风系统设计。五、冷热源1. 采用风冷直接蒸发式变冷媒流量热泵型空调机组,空调室外机则就近安装在室外平台或者绿化草地,新风系统采用直接蒸发式新风机组,室外机安装于一层绿化草地。六、空调系统设计1. 研究室、门厅等均采用直接蒸发式变冷媒流量空调系统加直接蒸发式新风空调系统,气流组织为顶送顶回。2. 新风机、室内机出口均安装空气净化装置。七、通风、防排烟系统设计1. 设备用房均设机械排风及机械送风系统。2. 建筑中长度大于40m的走道设置排烟设施,均采用自然排烟方式,由建筑专业设置符合规范的可开启外窗。九、消声、隔振措施1.空调机房、通风机房内壁及顶棚均作吸声处理。2.风机进、出口、通风系统均设非燃性软接头。3.吊装的空调器、风机均设减震吊架。十、节能本工程节能设计按《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)以及(沪建交[2008]828号)执行,所选动力设备性能系数均需满足以下要求:1.建筑物总冷热负荷及冷热指标见本说明第四条。2.采暖空调室内外设计参数及冷热源配置详见本说明第三、五条。3.多联式空调(热泵)机组制冷综合性能系数(IPLV)不低于3.40.。4.设置初效过滤器的空气调节风系统的风机单位风量耗功率不超过0.42[W/(m%%173/h)]。5.所有机械通风系统的风机单位风量耗功率不超过0.32[W/(m%%173/h)]。6.本工程采用BAS系统实现对各空调系统集中监控、能量统计、台数控制、自动调节、实现节能运行管理。具体措施详见第十一条。7.本工程空气调节系统风管绝热层控制最小热阻为0.74[m%%172.K/W]。十一、自控系统本工程采用BAS系统实现对个空调系统集中监控、能量统计、台数控制、自动调节、实现节能运行管理。空调系统的控制原理图详见电气专业下载地址