江苏滁州质监局水暖电全套施工图(100+张图纸) -2设计说明:有建筑功能:办公高度类别:高层建筑建筑面积:17180㎡地上层数:10层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:100+张设计内容:通风,防排烟空调系统:无br/项目位置:江苏一. 工程概况1.工程名称: 国家电子器件及绿色照明产品质量监督检验中心2.总建筑面积:17180平方米其中:地上建筑面积14428平方米地下建筑面积2752平方米3.建筑层数:地上10层,地下1层。4.建筑高度:44.6米。设计范围:排风/排烟系统战时人防通风系统防烟系统二、设计说明暖通专业设计概况1.通风系统及排烟系统设计1.1地下车库设机械排风系统,换气次数为6次/时。车道自然补风。1.2变电所设机械进排风系统。换气次数按设备发热量计算。1.3水泵房设机械排风系统,换气次数为4次/时。1.4各层卫生间均设机械排风,排风经外墙百叶排至室外。1.5EMC屏蔽室、环境实验室、噪声实验室设机械排风系统,排风经壁式轴流风机排出室外。1.6盐雾实验室、食品实验室、化工实验室、ROHS实验室等设通风橱,排风经管井通至屋面后排放。1.7三层大会议室设一台全热交换器。其余各会议室设机械排风。排风皆经外墙百叶排出室外。1.8厨房设机械排油烟、排风系统。油烟由管井通至屋面,经油烟净化机组净化达到油烟浓度不大于2.0mg/m%%173标准后排放。1.9地下层振动台实验室设机械排风兼排烟系统,机械补风。1.10面积超过100平米的地上房间及长度大于20m的内走道设可开启外窗自然排烟。其可开启外窗面积不小于该区域面积的2%。排烟窗到其防烟分区最远点的距离不超过30m。战时人防通风系统2.1战时进风系统:战时由防爆波活门和扩散室进风。2.2战时物资库设清洁式及隔绝式二种通风方式。进风系统由防爆波活门、滤尘器、手动密闭阀、送风机等组成。清洁式通风按清洁区域的2次换气计算,为8442m3/h。隔绝式通风采用内部空气循环,满足隔绝防护时间2小时,CO 浓度3.0%要求。2.3战时排风系统:室外空气未受污染时,打开防护密闭门和密闭门进行清洁式通风;在紧急情况下关闭防护密闭门和密闭门,进行隔绝通风。防烟系统设计3.1 D轴2轴楼梯间及合用前室,分别设置正压送风系统。当地下层发生火灾时,打开地下层楼梯间及合用前室正压送风口、一层合用前室正压送风口;当地上层发生火宅时,打开地上层楼梯间所有正压送风口、着火层及其上一层合用前室正压送风口。保证防烟楼梯间有50Pa的正压值、合用前室有30Pa的正压值。正压送风机设置在屋顶。3.2 其余各防烟楼梯间及其前室均采用自然排烟。楼梯间每5层可开启外窗的面积不小于2㎡;各前室可开启外窗面积不小于2㎡。三、图纸展示img title=江苏滁州质监局水暖电全套施工图(100+张图纸)_1 tfs/pic/v1/tfs/T1U0E_B5AT1RCvBVdK.png