治多县剧场剧院暖通施工图(含通风系统,采暖系统,防排烟系统) -2设计说明:有建筑功能:商业高度类别:单层建筑,多层建筑建筑面积:2996㎡地上层数:1层地下层数:0层图纸深度:施工图图纸张数:5张设计时间:2012设计内容:通风,采暖冷热源:市政热网采暖系统:散热器供暖空调系统:全空气系统br/项目位置:甘肃一、工程概况br/本工程为玉树地震灾后重建治多县剧场,地上一层,建筑高度: 23.06米。本剧场观众厅座位数792座,为丙等小型剧场建筑面积 :2995.84㎡。本专业设计范围包括:采暖系统设计, 通风系统设计,防排烟系统设计。二、设计说明采暖系统1.本工程采暖热源为城市集中供热管网,热媒为85~60℃热水。采暖系统定压由集中供热管网统一定压。 2.采暖热负荷:本工程采暖热负荷为359.5KW,采暖热负荷指标为120W/㎡3.采暖系统形式:下供下回双管同程式散热器系统。采暖供、回水管敷设于一层地沟内,系统最高点设排气装置。室内温度可通过安装在散热器上的二通恒温控制阀进行调控。4.采暖管道材质及连接方式:采暖管道选用内外热镀锌钢管,DN≤100采用丝扣连接,DN>100采用卡箍接。通风系统:1. 影剧院观众席设机械通风系统,通风量按20m3/h.P计,通风系统形式为上送下回。机组选用转轮式热回收式空调机组。新风经加热处理后送入观众席.2. 影剧院舞台设机械通风系统,通风量按5m3/h.P计,通风系统形式为上送上回。3. 放映室、灯(声)控室设机械排风系统,补风由内门自然补入。换气次数为10次/小时。4. 卫生间设机械排风系统,补风由内门自然补入。换气次数为10次/小时。防排烟系统:1.影剧院观众席设机械排烟系统,排烟风机排烟量按13次 /h计。同时设机械补风系统, 补风量不小于排烟量的50%。 排烟量:L=82000 m3/h, 共设两套机械排烟系统.2.影剧院舞台设机械排烟系统,排烟风机排烟量排烟量按每平方米地面面积60 m3/h计算 (净高大于6m、不划分防烟分区), 同时设机械补风系统, 补风量不小于排烟量的50%。排烟量:L=46000m3/h, 共设两套机械排烟系统.3.一层化妆室内走道设机械排烟系统,排烟风机排烟量排烟量按每平方米地面面积60m3/h计算 。排烟量:L=7200m3/h, 共设一套机械排烟系统.4.空调通风、消防风管防火阀设置情况 :1)空调通风系统的风道在穿越防火分区处设70℃的防火阀。2)空调通风系统的风道在穿越通风及空调机房处设70℃的防火阀。3)消防排烟风管穿越防火分区处、穿越变形缝两侧处设280℃的排烟防火阀。4)排烟控制原理:火灾发生时,烟感器传送信号至消控室,消控室电控排烟口开启, 同时联锁排烟风机及补风机开启。280℃时关闭排烟防火阀及排烟风机。三、图纸展示br/img title=治多县剧场剧院暖通施工图(含通风系统采暖系统防排烟系统)_1 src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T15Ex_B5xT1RCvBVdK_0_0_760_0.png下载地址