远洋某地块通风设计图(含平面图、系统图、大样详图)..dwg

投稿: monto 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

远洋某地块通风设计图(含平面图、系统图、大样详图)一、工程概况本工程为远洋某地块地下车库面积约 37533m车库整体为地下一层楼座部分地下共二层楼座地下二层与车库构成一体。车库整体为地下一层楼座部分地下共二层楼座地下二层与车库构成一体。二、设计说明1、地下车库按照防烟分区设置送排风及机械排烟系统排烟量按6次/h换气计算按≥50%排风排烟量设补风机。排风与排烟系统合用送风与补风系统合用。2、控制:排烟风机入口处280℃排烟防火阀常开火灾时烟温超过280℃时关闭并联动关闭排烟风机。(排烟风机关闭补风机也联动关闭) 。3、平时通风:排风口常开排烟口常闭。火灾时:排风口全关(即关闭排风排烟管道上的所有70℃防火阀)排烟口开失火防烟区的一个同时启动消防排烟风机及补风机当烟气达到280℃时排烟口关闭。(排烟口、防火阀均电动兼手动)。要求排烟风机在280°C时能保证连续工作30分种超过280°C时自动关闭。2、3、4、6、12-17号楼地下室楼梯间及前室分别设置加压送风系统加压风机设于地下一层。7、9、10号楼楼梯间设置窗井采用自然通风。4、风道采用镀锌钢板制做厚度参见《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002。5、风道上的防火阀排烟阀应有独立的支、吊架安装。6、消防通风系统与控制:排烟道上的排烟防火阀与排烟风机连锁消防控制逻辑关系见电气专业的有消防送风机和排烟风机由消防控制室控制送风道上的防火阀与送风机连锁。7、管道和保温材料均选用不燃材料。8、进新风的百叶窗在室外一侧加方便清洗拆卸的防虫铁丝网。9、图中所注风道标高为上皮标高(除标注外)所风道均为上皮齐平。10、人员掩蔽所通风:A.人防地下室战时设置:清洁式通风滤毒式通风隔绝式通风。B.滤毒式通风时所有的排气均为超压排气地下室防护单元的室内应保持30~50 Pa的超压战时在防化值班室内设置测压装置一套滤毒室内滤尘器和过滤吸收器前后均设测压管其连接管路上设置洗消取样管。C.清洁式通风设机械排风系统。D.柴油发电机房设送排风机。E.平战功能转换:本人防地下室战时不另设送风管道而利用平时已设置的通风管道即战时各防护单元的进排风机出风管直接与该防护单元的平时通风管相连关闭平时送风管道中的有关阀门。F.平时风管穿越人防分区时,战时应封堵,措施详土建做法。三、图纸展示