[北京]五星级酒店建筑暖通施工图(含综合楼及宾馆楼,2017年) -2设计说明:有建筑功能:宾馆,酒店高度类别:多层建筑建筑面积:26130㎡地上层数:9层地下层数:1层图纸深度:施工图设计时间:2017设计内容:空调,通风,采暖,冷热源冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统,空气-水系统水系统:变流量,双管制,闭式送风方式:侧面送风br/一、工程概况br/1: 本项目为五星级酒店宾馆,工程总建筑面积:1#楼18195平方米;2#楼26130平方米。2: 1#综合楼,地上6层,地下1层,建筑高度27.9米;2#宾馆楼,地上9层,地下1层,建筑高度:32.6m;3: 计量单位除注明者外均为:a、长度:mm;b、角度:度;c、标高:m。4: 本总说明未详尽处,应遵照现行国家有关规范与规程规定施工。二、设计说明1.设计范围1): 冷源设计范围:1#综合楼1至6层集中空调设计,2#宾馆楼1至9层集中空调设计;2): 通风系统设计范围:1#综合楼1至6层宴会厅、包房、会议室等的新风系统设计;2#宾馆楼1至9层客房新风系统设计。3): 防排烟、通风及排风不在此次设计范围。2.中央空调系统2.1空调系统及冷源本工程空调系统采用集中式中央空调系统(水冷-冷水系统),为单冷集中式。1#综合楼冷负荷为:1779KW,2#宾馆楼冷负荷为:3482KW,本中央空调系统总冷负荷为:5261KW。单位建筑面积冷指标为:119W/m2。本工程空调系统冷源采用水冷冷水机组提供,冷冻水供/回水温度为7/12℃,冷却水供/回水温度为32/37℃;主机房设在负一层设空调备房,冷却塔设在1#综合楼屋顶。2.2空调水系统1): 本工程空调水系统为一次泵变流量二管制、闭式系统,各层主管回水管设置平衡阀。2): 制冷主设备置负一层空调主机房内。3): 本工程空调冷冻水系统采用高位开式膨胀水箱定压补水,膨胀水箱设置在屋顶;冷却水系统采用开式低噪音方形横流式冷却水塔,设置在屋顶。2.3空调风系统1): 本工程大堂、会议室、办公室、宴会厅、客房等区域均采用全空气系统,室内末端供冷空气系统采用风机盘管和空气处理机组,风机盘管引风管进行室内送-回风形式进行室内热交换;新风机组采用空气处理新风机,采用风管送入室内进行每个房间输送新风。2): 空调风口依据不同天花造型采用下送风或侧送风方式,具体详见施工图纸。三、图纸展示br/img title=[北京]五星级酒店建筑暖通施工图(含综合楼及宾馆楼2017年)_1 tfs/pic/v1/tfs/T1EVx_BCJT1RCvBVdK.png下载地址