创业总部基地工程B3-01暖通设计图..dwg

投稿: 消防考 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

创业总部基地工程B3-01暖通设计图 -2设计说明:有建筑功能:办公高度类别:多层建筑地上层数:16层图纸深度:施工图设计内容:空调,冷热源空调系统:全空气系统水系统:双管制节点大样:风机盘管一、工程概况本工程为创业总部基地企业总部区工程B3-01号楼地上十六层为办公楼。二、设计说明(一)空调系统1.空调采用风机盘管系统只对房间温度调节不加新风风管道。由空调冷热源夏季提供7/12℃冷水冬季提供60/50℃热水。末端系统设计 总冷负荷为 1800kw总热负荷为 1400kw。系统阻力:65.8KPa空调冷指标为80W/m, 热指标为60w/m.2.风机盘管供水管上均加铜制球阀每组风机盘管均配带离子净化器温控器及动态电动两通阀。(二)水系统1.风机盘管水管为二管制。每台风机盘管供、回水管均加DN20铜球阀一个金属软接头一个。2.冷凝水管不应小于 3‰的坡度坡向排水点冷凝水管引至各层卫生间处集中排放。冷凝水管径同设备予留口。空调凝结水管道采用充水实验以不渗不漏为合格。墙上予留孔洞尺寸比管道尺寸大50mm冷凝水管水平干管始段端设清扫口。3.空调冷热水管道主干管坡度为0.003如受条件限制干管可水平敷设但不得返坡。在系统的高点加自动排气阀低点加泄水阀。4.系统工作压力为0.8MPa。5.热力入口为带冷热计量表装置系统的额定流量为245m3/h安装参见05N1-13图集。三、图纸展示