购物中心、地下室、办公楼施工图-暖通专业中央空调节能控制系统技术说明1、总则依据GB 50189-2005《公共建筑节能设计标准》、GB 50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》和GB/T 26759-2011《中央空调水系统节能控制装置技术规范》中对暖通空调系统应设置"监测与控制系统"的要求,在本系统中设计冷(热)源机房电气控制设备及控制系统,实现对空调进行参数检测、参数与设备状态显示、自动调节与控制、工况自动转换、设备联锁与自动保护、能量计量以及中央监控与管理等功能。2、设计目的对南通华润中心购物中心项目冷源机房的系统冷冻水泵、水冷离心机组、冷却水泵、冷却塔风机等完成智能化控制、节能运行和设备管理。根据系统负荷的变化自动调节冷源站所有设备的运行;针对冷源特点,采用有效的控制方法,以实现该系统良好的节能效果;提供与第三方管理系统接口,实现远程控制与信息共享。3、 受控设备及监控内容3.1 受控设备:冷水机组5台。主要监控内容:(1)启停控制 ;(2)运行状态显示 ;(3)故障报警 ;(4)冷冻水出口温度;(5)冷却水出口温度;(6)台数控制;(7)冷冻水温再设定;(8)空调机运行能耗检测、显示。3.2 受控设备:冷冻水泵7台。主要监控内容:(1)启停控制;(2)水泵、变频器运行状态显示;(3)水泵、变频器故障报警;(4)台数控制;(5)变频控制;(6)变频器频率显示;(7)变频器频率设定;(8)水泵运行能耗检测、显示。3.2 受控设备:冷却水泵7台。主要监控内容:(1)启停控制;(2)水泵、变频器运行状态显示;(3)水泵、变频器故障报警;(4)台数控制;(5)变频控制;(6)变频器频率显示;(7)变频器频率设定;(8)水泵运行能耗检测、显示。3.3 受控设备:冷却塔风机32台。主要监控内容:(1)启停控制;(2)运行状态显示;(3)故障报警;(4)台数控制;(5)运行能耗检测、显示。3.4 受控设备:空调机房管路。主要监控内容:(1)冷冻回水总流量和冷却水供总管流量检测、显示;(2)冷水供水总管温度检测、显示;(3)冷水回水总管温度检测、显示;(4)冷却供水总管温度检测、显示;(5)冷却回水总管温度检测、显示;(6)分水器、集水器压差检测、显示;(7)集水器支管温度检测、显示;(8)外环境温湿度检测、显示。4、系统设计要求4.1 节能控制设计是智能模糊控制,模糊控制是以模糊集合论、模糊语言变量及模糊逻辑推理为基础的计算机智能控制技术。基于模糊控制的变频调速可以实现中央空调水系统真正意义上的变温差、变压差、变流量运行,使控制系统具有高度的跟随性和应变能力,可根据对被控动态过程特征的识别,自适应地调整运行参数,以获得最佳的控制效果。1) 冷冻水系统的调节设计运用模糊预测技术,通过统计的手段并有效结合模糊技术,预测系统未来时刻的输出负荷,根据负荷变化的趋势,通过模糊仿真得出未来时刻系统的运行参数,动态调节泵组的运行频率及运行泵组台数,达到冷冻水回水温度精确控制的目的2) 冷却水系统的调节利用模糊控制技术建立自适应模糊优化控制算法模型,实现空调冷却水温度的自动寻优,并据此调节冷却水流量和冷却塔风量,使空调系统在任何负荷条件下都高效运行,实现系统效率最佳。在变负荷工况下,实现系统综合优化,达到系统效率最高,完成冷却水循环与冷冻水循环、制冷剂循环在负荷上相匹配,既保证冷却水的排热与冷凝器释放的冷凝热之间的匹配,又确保与环境因素相适应,确保系统高效运行,降低能耗。3) 冷水机组的群控4.3 系统保护冷源机房电气控制设备及控制系统的控制软件中应能对下列保护参数值进行设置:a) 冷冻水低流量保护下限值;b) 冷冻水出口低温保护下限值;c) 冷冻水低压差保护下限值;d) 冷冻水高压差保护上限值;e) 冷却水出水高温保护上限值。4.5 数据处理1) 能耗记录冷源机房控制系统应对包括各受控设备(如冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机等)和冷源主机在内的能耗进行记录。2) 主机温度记录冷源机房控制系统实时记录主机冷冻水供回水温度、冷却水出口温度,并记录保存至数据库。3) 能耗累计记录冷源机房控制系统应按天累计具体设备当前运行所消耗的能耗,可以划分时间段分别累计。能耗分为工频和变频两类分别累计。4) 操作记录冷源机房控制系统应对操作人员、操作内容、操作行为发生日期和时间等进行记录。......

下载地址

进入下载页
文件大小
266.78MB
上传作者
銘記
文件类型
..rar

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息