奇虎360研发楼暖通图纸(含平面图、大样图等) -2设计说明:有建筑功能:科研高度类别:高层建筑建筑面积:37664㎡地上层数:23层图纸深度:施工图设计内容:空调,采暖,冷热源空调系统:全空气系统采暖系统:电采暖项目位置:天津一、工程概况本工程奇虎360天津创业平台研发楼项目项目建筑面积37664m?2?,地上23层建筑高度98.6m。二、设计说明1.空调冷热源系统设计1.1本建筑空调夏季冷负荷为4493.9KW,空调冷指标为:119W/m2?;空调热负荷为2693.5KW空调热负荷指标为:71W/m2。1.2根据业主要求本项目五层~二十一层均布会议室采用双热源变制冷剂多联机空调系统室外机置于屋面;二十二~二十三层采用变制冷剂多联机空调系统,室外机置于屋面。1.3安防控制室设分体式商用空调室外机置于裙房屋面。1.4本建筑的空调冷热水接自地下室制冷、换热站。2.采暖系统设计:2.1本工程采暖热源由制冷站提供,采暖供回水温度为60/50°C。采暖热负荷为:119Kw,采暖热指标:87.7W/m2。2.2低温地板辐射采暖首层除卫生间外采用低温地板辐射采暖.2.2.1 分配器:为热压黄铜铸造成型分配器主管与支管接口为一体;供水管上均设电动两通温度控制阀。2.2.2 温控器:每组集分配器配置一台温控器分别对应分配器供水干管上电热型两通调节阀(常开型)控制热水流量;2.2.3 埋地盘管:埋设在楼板后浇层内。鉴于塑料管材的多样性埋地管材采用PE-RT管材选用管材系列S4管径均为de20X2.3;2.2.4 户内盘管的敷设方式施工单位可进行深化设计设计方对深化设计提出如下要求:1)深化设计应符合《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ142-2012)2)加热管长度与间距应满足设计热负荷并应考虑不同的地板装修形式对散热量的影响。面层宜采用热阻小于0.05m2·K/W的材料。本次设计单位地面面积散热量按地面为水泥或陶瓷、热阻(R=0.02m?2·K/W)选取。3)埋地管材采用外阻氧五层阻氧的PE-RT管材能耐受的长期工作压力不小于0.8MPa。4)户内加热管采取回折型布置形式。5)管材应保证在设计压力及温度条件下使用年限不小于50年。6)一个环路一根管材地下部分无接头。7)热压黄铜铸造成型分配器的供水支路上均设置电动两通温度调节阀.8)地面保温层及防水层设置;做法详03K404-P51 ,首层(其它层)地面保温层厚度:30mm(20mm);外墙周边:10mm。保温层材料为聚苯乙烯板(密度不小于20kg/m?3?导热系数不大于0.041W/m?2?·K压缩应力不小于100KPa吸水率不大于4%氧指数不小于30);9)加热管固定装置:保温层上设100x100mm低碳钢丝网钢丝直径大于2mm盘管采用扎带与钢网固定;10)伸缩缝设置:后浇层中加入防龟裂的添加剂当采暖面积超过30m?2?或长边超过6m时应按不大于6m间距设置伸缩缝伸缩缝宽度不应小于8mm。伸缩缝宜采用内满添弹性膨胀膏的方式。敷设于横梁及门口处的耐热聚乙烯管应套加波纹管;11)固定卡设置:敷设聚乙烯管时直线管段每隔1米设一个固定管卡敷设S型时在弯曲部位应设两处固定管卡。固定管卡宜采用同材质的标准固定卡;12)耐热聚乙烯管需带压供货且埋地管安装完毕、浇注豆石混凝土前应以1.5倍的工作压力(系统低端压力)但不小于0.6MPa的压力;13)水压试验应在系统冲洗之后进行。应在分水器。集水器以外主供、回水管道冲洗规格后再进行室内供暖2.3 二十二~二十三层设置电热膜采暖由厂家深化设计。2.4 水箱间设电伴热保温详见给排水专业图纸。三、图纸展示