某综合楼暖通设计施工图..zip

投稿: 中南雅雅 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

某综合楼暖通设计施工图 -2设计说明:有建筑功能:商业高度类别:多层建筑建筑面积:11167.73㎡地上层数:5层图纸深度:施工图设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源空调系统:空气-水系统水系统:双管制,异程式送风方式:侧面送风br/一、工程概况br/1.本项目为综合楼建筑面积11167.73平方米占地面积2605.7平方米框架结构。2.地上五层层高一、二4.5m三、四、五4.0m建筑总高度31.9m。3.有关施工质量、操作规程、验收标准均以国家委、部和工程所在地有关部门颁发的验收规范为准。二、设计说明1.冷热源:本工程冷热源由设在办公楼东侧的空调机房提供(机房系统由甲方委托另行设计)夏季提供7~12℃空调冷冻水冬季提供温度为40~45℃的热水供冬季空调使用。在制冷机房出水总管设超声波冷热计量表型号为热表口径为DN150公称流量50m3/h。2.空调风系统:办公楼采用风机盘管加新风系统根据不同空间气流组织要求选择空调送风口空调送风口自带手动风量调节装置。除有特殊要求房间外风机盘管加新风系统的室内不设排风。3.空调水系统:本工程空调冷热水采用两管制系统竖向干管异程设置于竖井内并与水平干管相接水平干管敷设于各层吊顶内水平干管为异程式敷设。空调冷热水由制冷机房直接供水夏季供回水温度7~12℃;冬季供回水温度40~45℃。所有管道应在高点设放气装置低点设有泄水装置管道穿过建筑变形缝处采用柔性连接管道穿沉降缝做法参见12N-P232。风机盘管回水管设电动两通阀。新风机组新风入口上设有与风机连锁的电动保温风阀以防止表冷器盘管在冬季冻裂。风机盘管的供水量由室内温度控制器按照所需室温自动调节而其风量由三速开关控制由人员自行按照个人需求做出调节及选择新鲜空气由室外进风经过新风机组处理后送至房间。4.系统控制:本工程的空调自动控制系统采用数字控制系统(DDC系统)由中央电脑等终端设备加上若干传感器、执行器等组成关于DDC控制系统的具体要求(包括设备的技术性能控制功能及控制参数、管理功能等)应待业主确定供货厂商后由业主、设计单位和厂家三方共同协商而定。空调自控系统需满足以下要求:(1)新风机组送风管道安装温度传感器检测送风温度信号并传输至温度控制器控制器自动调节安装在表冷器回水管的电动调节阀的开度控制送风温度恒定于设定值。新风阀安装电动执行器保证新风阀与风机同步开关。表冷器后安装防冻开关当防冻开关检测到表冷器表面温度低于防冻温度则切断送风机新风阀与风机联锁关闭同时通过水阀电动执行器的防冻端子自动全开电动阀门。(2)风机盘管:室内安装风机盘管温控器温控器带有温度设定旋钮以调节室内温度设定值;带有风机三档转速转换开关。风机盘管回水管道安装电动两通阀以控制通过盘管的水量。温控器实时检测室内实际温度自动控制开/关电动两通阀使室温恒定于设定温度值。三、图纸展示img title=某综合楼暖通设计施工图_1 tfs/pic/v1/tfs/T1CkK_B4DT1RCvBVdK.png

下载地址

进入下载页
文件大小
2.16MB
上传作者
中南雅雅
文件类型
..zip

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息