宝龙城市广场楼暖通图纸(43层广电办公及电台、商业综合体) -2设计说明:有建筑功能:商业,广播电视高度类别:超高层建筑建筑面积:216899㎡地上层数:43层地下层数:3层图纸深度:施工图设计内容:空调,采暖,冷热源冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统,空气-水系统全空气系统:定风量水系统:双管制,闭式项目位置:福建一、工程概况本工程为宝龙城市广场项目总建筑面积216899m2地上共43层地下3层其中1#楼62790m2建筑高度165.3m商业裙房59693m2裙房1-4层为商业及影院、会所等1#楼5-43层为广电大厦塔楼功能为广电办公及电台等功能;14层、30层为避难层。二、设计说明(一)空调、采暖方式1.裙房大堂、商场、儿童乐园、影院等大空间房间采用定风量全空气系统就近设置为其服务的空调机房。送风方式为顶送顶回或顶送侧下回空调箱设置排风段、转轮热回收段、排风机段、新回风混风段、初中效过滤段、表冷段、送风机段、湿膜加湿段等功能段。2.裙房小商业用房、商业零售等小房间采用风机盘管加独立新风系统送风方式为顶送顶回。新风机组设置排风段、转轮热回收段、排风机段、新风段、初中效过滤段、表冷段、送风机段、湿膜加湿段等功能段。3.裙房办公、商业用房、商业零售、大堂、商场等空调水系统采用二管制机械循环式水系统。4.1#楼办公冬夏季空调采用风机盘管+新风系统演播室(厅)按按要求采用全空气空调系统各广电禁水用房设置变频多联空调机组提供空调冷热源恒温恒湿设备用房采用机房专用空调机组送风。5.特殊用房如消防中心、变电所、通讯机房、电梯机房等采用独立分体空调机组。br/(二)空调冷、热源:1#楼裙房由裙房商业组成1#塔楼为广电大厦A.考虑到部分负荷运行的经济性各个系统具体机组选型如下:1)裙房商业区夏季选用2台750RT的离心式冷水机组和2台350RT的螺杆式冷水机组冷冻水供回水温度为7/12℃冷却水供回水温度为32/37℃;冬季设一台换热机组一次水供回水温度130/80℃二次侧供回水温度为60/50℃;机组设置于地下3层制冷机房;2)1#广电大厦夏季选用2台800RT的离心式冷水机组和1台400RT的螺杆式冷水机组冷冻水供回水温度为7/12℃冷却水供回水温度为32/37℃塔褛高区设置一组冷冻水换热机组高区冷冻水供回水温度为8/13℃冬季设2组换热机组分别供给广电大厦高、低区空调调热原一次次水供回水温度13080℃二次侧侧供回水温度为60/50℃;机组设置于地下3层制冷机房;(三)空调水系统1.商业及办公部分空调水系统为两管制夏季冷冻水供回水温度为为7/12C冬季热水供回水温度为60/50℃2.空调水系统为一次泵定水里闭式机械循环。3.商业空调冷热水系统采用賦胀水箱定压由胀水箱浮球液位计高低水位信号控制补水泵启停膨胀水箱设置于裙房屋面上;塔楼空调冷水系统都采用闭式膨胀水箱定压1#膨胀水箱设在裙房屋面高区膨胀水箱设在屋顶空调机房内。三、图纸展示img title=宝龙城市广场楼暖通图纸(43层广电办公及电台、商业综合体)_1 tfs/pic/v1/tfs/T1VKD_B4dv1RCvBVdK.png