上海最顶级设计院商业综合体建筑暖通施工图p一、设计范围1.有舒适性要求的场所的空调设计如会所、公寓、商场以及餐厅等等.
2.设备用房、辅助用房、自行车库和地下汽车库等的通风设计以及电梯机房、厨房等的夏季降温设计。
3.防排烟设计
4.人防设计由人防院负责。
二、空调采暖通风设计
1. 会所采用变频多联式中央空调系统与分体风管空调机系统, 并采用全新风分体风管空调机提供新风。 分为五个系统:
A:室内网球场采用分体风管空调机(休息区局部)全空气系统顶送顶回过渡季利用天窗及两侧外窗自然通风。
B:室内游泳池采用落地式室内机低温热水地板辐射采暖和全空气系统相结合的方式以保证室内温、湿度。落地式室内机置于外窗下侧向上送风;全空气系统采用顶送顶回方式。
C:V—VIP区域采用变频多联式中央空调系统+自带冷热源的新风系统。
D:健身房更衣室酒吧等房间亦采用变频多联式中央空调系统+自带冷热源的新风系统。
E:地下特色酒吧采用变频多联式中央空调系统+自带冷热源的新风系统。
2.会所三层公寓房采用变频多联式中央空调系统室外机设置在电梯厅外侧的工作阳台上室内机结合装修采用天花板内藏风管式或嵌入式或挂壁式。
3.餐饮楼采用变频多联式中央空调系统加新风系统室外机设置在三层屋面上室内机采用内藏风管式或天花板嵌入式。
另设全新风分体风管空调机提供新风。
4.空调风系统:会所餐饮楼各房间采用卡式或天花板嵌入导管内藏型室内机加新风的系统便于室温独立控制。室内气流组织形式设计为顶送顶回和侧送顶回。新风经新风处理机处理后直接送入室内。夏季新风处理至与室内空气等焓;冬季新风处理到与室内等温。
5. 公寓标准层三室二厅型,采用VRVII变频空调系统其余户型均采用家用VRV空调系统室外机设置于设备阳台上;VRV系统的室内机采用无线遥控器控制。公寓内电梯厅采用分体空调室内机为嵌入式风管连接型采用有线遥控器控制。
6. 商场采用VRVII变频空调系统室外机设置于商场屋面阳台上;室内机采用天花板卡式嵌入型采用有线遥控器控制。
7.公寓内所有卫生间排风均直接通过管井至屋面排出。商场公共卫生间排风通过外墙百叶排出。
8.电梯机房均采用单冷分体空调另设窗式排气扇满足平时通风要求。
三、通风设计
1.本工程的地下汽车库设机械排风加诱导通风系统风量按6次/时换气计算。补风由车道自然进入。
2.各设备用房的通风量根据以下原则确定:
a. 变电室按设备发热量;
b. 水泵房按5次/时换气设计;
c. 储藏室按2次/时换气设计
3.餐饮楼、会所内厨房炉罩上方设带过滤器的不锈钢排风罩风量按换气次数40次/时估算。为使油烟气
达到环保排放标准在排风机的入口段配置静电型油雾净化器。厨房设补风系统补风量为排风量的
80~90%%%使厨房保持适当负压避免厨房气味外窜。为改善炊事人员的工作条件防止食物在加工
过程中变质夏季补风须经降温降湿处理后送入厨房。冬季须经加热后送入厨房。
4.厕所按10次/时换气设计。
5.餐厅游泳池更衣室等设排风系统。排风量根据新风量确定并使游泳池更衣室保持一定负压餐厅微正压。
6.保证电梯正常运行在电梯机房中分别设置了通风与降温设施。其换气扇按n =10 次/时设计。p当室外气温上升靠换气扇已无法维持电梯正常工作的环境温度时停止通风启动分体式空调降温。
四、 防排烟设计
1.住宅防烟楼梯间及其合用前室均采用可开启外窗的防烟方式.其开窗面积按《建筑防排烟技术规程》第3.2.1及3.2.2条设置(详建施)。
2.地下车库设计机械排烟系统排烟量按6次/时换气计算由车道自然补风。车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区火灾时由设机械补风系统补风补风量为排烟量的50%%%。
3.会所内特色酒吧设机械排烟系统。排烟风机置于机房内。排烟量按建筑防排烟技术规程(DGJ08-88-2006)的规定按轴对称型烟缕形式进行计算。火灾时打开侧墙百叶阀门由车道自然补风。
4.会所内餐厅、酒吧、健身房设自然排烟系统由建筑设置不小于室内面积2%的可开启外窗。
5.餐饮楼内各层餐厅利用可开启外窗自然排烟由建筑设置不小于室内面积2%的可开启外窗。
6.进、出空调机房的送回风管上设70℃熔断的防火调节阀。厨房排油烟系统的风管上设置150℃熔断的防火阀。 排烟系统进机房的风管上均设280℃熔断的排烟防火阀。