黑龙江某商业综合楼通风设计..dwg

投稿: 一样无忧 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

黑龙江某商业综合楼通风设计p一.地下通风、防排烟系统:
1.地下车库根据防火分区面积划分防烟分区(每个防烟分区面积<2000平方米)
各防火分区设计独立通风(排烟)系统。
2.排烟系统:火灾时风机由消控中心控制开启排烟;风机入口设280%%DC排烟防火阀
排烟防火阀平时常开当烟气温度达280%%DC时此阀关闭并联动排风风机停止运行且风机
启停信号反馈至消防控制中心;排烟口为常闭火灾时打开相应区域排烟口.并具备280%%DC熔断装置.
3.送风(排烟补风)系统:本工程防火分区进风均采用车库入口自然补风方式.
4.车库每个防火分划分为2个防烟分区排烟口与排风口分别设排风管设置电动防火阀开启关闭。
5.车库设置机械排烟系统平时排风火时排烟排烟量按3180m3/h计算,且保证风口
到最远点距离小于30米。
6.车库内设机械通风系统排风系统与消防排烟系统合用。平时车库入口补风诱导器接力至排风口
排出。
7.地下室楼梯间防烟:本工程地下楼梯间均为封闭楼梯间无外窗的楼梯间采用机械防烟
每个楼梯间设置独立机械防烟系统,正压送风机与火灾报警系统连锁当有火灾发生时开启风机.
风机入口设70%%DC防火阀平时常开当烟气温度达70%%DC时此阀关闭并联动风机停止运行
二.地上商场通风、排烟系统:
1.地上商场根据防火分区面积划分防烟分区(每个防烟分区面积<500平方米)
各防火分区设计独立通风(排烟)系统。
2.商场根据防火分区划分为若干个防烟分区每个防烟分区不超过500m2。每台风机负担多个
防烟分区时排烟量按最大防烟分区面积每平米120m3/h计算。
3.排烟系统:火灾时风机由消控中心控制开启排烟;风机入口设280%%DC排烟防火阀
排烟防火阀平时常开当烟气温度达280%%DC时此阀关闭并联动风机停止运行且风机
启停信号反馈至消防控制中心;排烟口为常闭火灾时打开相应区域排烟口.并具备280%%DC熔断装置.
4.楼梯间防烟:本工程地上楼梯间均为封闭楼梯间采用可开启自然排烟。
5.商场排烟同时设置机械补风.