某电影院暖通设计图(含管线综合平面图、大样详图等) -2设计说明:有建筑功能:娱乐高度类别:多层建筑建筑面积:4743.6㎡地上层数:2层图纸深度:施工图设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源冷热源:市政热网空调系统:全空气系统,空气-水系统采暖系统:电采暖水系统:双管制,异程式,闭式送风方式:侧面送风br/一、工程概况本工程为某电影院框架结构层数为2层建筑高度为14.9m米地上建筑面积4743.6平米占地面积2115.08平米。二、设计说明1.观众厅及影院大堂等大空间区域采用组合式空气处理机组全空气系统。室外新风由屋面新风井采入与集中回风混合后进入空气处理机组经空气处理机组冷却、除湿、加压后再经旋流风口送至空调区域。采用风管回风回风管装消声器。新风管装有电动对开多叶调节阀可根据室内需要及季节变化而调节多叶调节阀的开启度过渡季节可将阀全开。过渡季节排风屋顶排风及排烟排风风机同时开启。2.其他房间采用风机盘管系统加新风系统。3.放映机房依靠影厅夹层走道进行自然冷热补偿。4.空调水系统采用闭式二管制系统夏冬季冷热兼用;空调水系统采用异程系统。末端空调(箱)器回水管上设置电动温控带比例调节的比例积分调节阀末端风机盘管回水管上设置温控开关式电动两通阀。空调机组的表冷器设防冻保护其状态显示并报警;电动新风阀、电动水阀和风机联锁;过滤器设压差开关其状态显示高限报警。其启动顺序为:先开水阀停机则顺序相反。5.影院及商业各采用独立的空调系统采用水冷涡旋模块机组。由地下室制冷换热机房夏季提供7~12℃的空调冷媒水冬季提供60~50℃空调热媒水。冬季热源由城市热力管网提供。6.首层门厅及影院大堂供暖采用低温热水地面辐射供暖系统供回水温度为60~50℃地暖管道工作压力0.60MPa。采用单组分配器整体温控方式地暖分配器供水管上安装控温调节阀温控面板设距地1.4m的内墙上(或与室内照明开关并排设置)。温控面板与温控装置的连线仅为示意具体安装方式以电气专业图纸为准。三、图纸展示img tfs/pic/v1/tfs/T1zJY_BXYv1RCvBVdK.png下载地址