江西省超高层酒店办公大厦暖通全套施工图105张(50层212米)..zip

投稿: 奢求 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

江西省超高层酒店办公大厦暖通全套施工图105张(50层212米) -2设计说明:有建筑功能:办公,商业,酒店高度类别:超高层建筑地上层数:50层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:105张设计时间:2009设计内容:空调,通风,防排烟空调系统:全空气系统空气-水系统br/项目位置:江西一、工程概况br/本项目位于江西南昌市红谷滩新区,为集办公、酒店、商业一体的综合性超高层建筑A座办公楼50层高度210m,酒店26层高度100m,裙房为商业。裙房一~五层为商业和酒店配套设施,六层为架空避难层和酒店配套设施,西侧七~五十层为办公塔楼,东侧八~二十六层为酒店塔楼。地下室两层为车库、设备用房和部分酒店后勤用房。其中裙房7层主要为酒店附属功能(餐饮、宴会、办公、娱乐)及物业商业部分等。二、设计依据1.空调冷热水系统设计空调冷、热水系统均采用一次泵变频系统,水泵的运行频率根据末端负荷的变化自动调整。本工程地下设备用房、厨房补风预热水系统为两管制。其余部分空调水系统为四管制。本工程空 调水系统水平主干线采用异程式系统,竖井内立管采用异程式系统。楼层各分支采用异程式系统。于每一主干管及主分支管回水管处设置静态平衡阀,用以初步调节水系统平衡。同时,空调机组/新风机组前设置动态平衡电动调节阀,风机盘管系统分区设置压差平衡阀,以精确平衡流量。2.防排烟系统酒店裙楼中面积超过100平方米,且经常有人停留的无窗房间设置了机械排烟,经排烟管井至裙楼屋顶排放;酒店裙楼中长度超过20米,且无直接自然通风的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60米的内走道均设置机械排烟,通过排烟管井,至裙楼屋顶排放。由于有关系统会担负多个防烟分区排烟,故排烟风机的风量是按最大防烟分区面积每平方米不少于120立方米每小时计算。三、图纸展示br/img title=江西省超高层酒店办公大厦暖通全套施工图105张(50层212米)_1 src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T18mD_BmDT1RCvBVdK_0_0_760_0.png