大冲商务中心暖通施工图图纸归档(含通风系统空调系统空调水管系统防排烟系统).7z
内容介绍
大冲商务中心暖通施工图图纸归档(含通风系统,空调系统,空调水管系统,防排烟系统) -2设计说明:有建筑功能:住宅高度类别:高层建筑建筑面积:28447.29㎡地上层数:3层地下层数:34层图纸深度:施工图图纸张数:85张设计时间:2013设计内容:空调,通风,防排烟空调系统:空气-水系统全空气系统:变风量项目位置:广东一、工程概况本项目位于深圳市山区高新技术产业园区中区的东部,东面为铜鼓路及规划公共绿地、现状保留的大王古庙,南侧为深南大道,西面为朗景园住宅小区,北侧为规划“大冲村改造项目回迁出租区”。大涌商务中心地块总用地面积28447.29m2,本项目1栋(1号楼和2号楼)为超高层办公楼,其中1号楼34层,建筑高度为138.50m,2号楼33层,建筑高度为134.70m,两者通过二层商业裙房相连,计容积率建筑面积为87226.71平方米。裙房共三层,为商业,地下室三层,为地下车库和设备用房。本工程地下室无人防设计,防空地下室设置于“大冲村改造项目回迁出租区”地下室。二、设计说明设计范围1. 地下室车库通风及排烟系统设计;2. 地下室设备用房通风系统设计;3. 裙房商业变制冷剂流量多联中央空调系统(预留)、通风及防排烟系统。4. 办公楼变制冷剂流量多联中央空调系统、通风及防排烟系统。5. 配套用房分体空调设计。空调设计1. 空调冷源本项目空调系统分三个空调系统:3层及以下裙房商业、餐饮预留变制冷剂流量多联空调系统,室外机预留在3层裙房屋面,电气专业预留电源,给排水专业预留凝结水排水管;3层及以下裙房大堂、休息厅等公共空间设计变制冷剂流量多联空调系统,室外机设置在3层裙房屋面,电气专业预留电源,给排水专业预留凝结水排水管;4层及以上塔楼办公设计变制冷剂流量多联空调系统,室外机布置在当层的室外平台,电气专业预留电源,给排水专业预留凝结水排水管,各层室外机预留租户自用数据机房冷量。(1). 本工程采用北京鸿业同行科技有限公司ACS空调负荷及分析软件进行计算。(2). 1号楼3层及以下裙房商业、餐饮的空调面积1730m2,夏季计算空调总冷负荷约495KW,通风设计1. 地下车库设置机械排风系统,排风量按6次换气/小时,补风量按排风量的85%%%设计,不具备自然补风条件的防火分区设置机械送风系统,排风系统与排烟系统合用。2. 所有电梯机房均设计机械排风系统和自然补风口,并且预留空调插座。3. 地下室消防水泵房设置排风系统P-1-B3-2和补风系统S-1-B3-2,排风量按换气次数6次/h计算,送风量按排风量的85%计算。4. 地下室生活水泵房设置排风系统P-1-B3-1和补风系统S-1-B3-1,排风量按换气次数6次/h计算,送风量按排风量的85%计算。防排烟设计1.地下车库设与平时通风相结合的排烟方式。排烟量按6次换气/小时,无具备自然补风时机械补风量按不小于排烟量的50%设计。地下车库设有12个排烟兼排风系统P(Y)-1-B1-1~4,P(Y)-1-B2-1~4,P(Y)-1-B3-1~4,当发生火灾时切换为排烟。设有6个补风系统S(B)-1-B1-1~2,S(B)-1-B2-1~2,S(B)-1-B3-1~2,防烟分区不跨越防火分区,每个防烟分区面积不大于2000m2。当烟气温度超过280℃时,位于风机前的280℃防火阀熔断关闭,同时排烟风机停止运行。2.裙房不具备自然排烟条件的房间设置机械排烟系统,排烟分区不跨越防火分区,每个排烟分区面积不大于500m2采用固定挡烟垂壁分隔防烟分区,当某防烟分区获得烟感信号后,由消防控制中心指令开启该防烟分区的电控排烟阀,并联锁启动排烟风机将高温烟气排出室外。三、图纸展示br/img title=大冲商务中心暖通施工图图纸归档(含通风系统空调系统空调水管系统防排烟系统)_1 tfs/pic/v1/tfs/T1BmA_BXAT1RCvBVdK.png下载地址