1#2#教师公寓楼p一. 设计范围:1. 本设计范围包括室内给水系统、热水系统、排水系统、雨水系统、消防系统、灭火器的配置。
2. 本设计给水管道做到出外墙1.5米处排水管道做到第一个检查井处。
二. 系统说明:
(一). 生活给水系统:
1.水源:市政自来水管网供水压力0.5MPa。
2.生活用水量:本工程最高日生活用水量为7.2m?/d最大小时用水量0.75 m?/h。
7.20.750.3
7.20.750.3
20
3.室外给水系统:根据甲方提供的资料从地块西侧的生活区引入一根DN150的市政给水管在校区内
形成支装供水管网市政给水压力0.5MPa。
4.室内生活给水系统不分区均由市政供水。
为保证入户管供水压力不大于0.35MPa在室外水表井内设置减压阀阀后压力不大于0.30
MPa。各层压力大于0.20的横干管上设置减压阀(自带过滤器)。
首层、二层给水干管设减压阀(自带过滤器)阀后压力0.15MPa。
5.生活给水计量方式
院区引入管上设总水表计量。
本楼给水引入管上设室外水表井计量。
(二). 生活热水系统
1. 热源:热源由位于2#公寓楼东侧的自建锅炉房制备的高温热水提供热媒的供回水温度
为90℃/65℃。生活热水供、回水温度为60℃/50℃。热水系统设三台导流型容积式换热器
每台换热器制水能力为该系统总供水能力的60%%%~70%%%。换热站位于2#公寓楼东侧。
2. 热水量及热负荷:
热水量:最高日用水量3.61m3/d;最大时用水量0.58m3/h;小时耗热量37KW。
3. 生活热水系统不分区
4.生活热水系统供水方式
在2#教师公寓楼东侧设置生活热水自建锅炉房及热交换机房。设置燃气锅炉一台设容
积式换热器三台热交换器保证贮热量不小于20min耗热量。换热器补水由市政自来水补给。
5.生活热水系统供水方式采用上供下回式。
热水全天供水。热水系统采用机械循环。供水温度为60℃回水温度为50℃。为保证各用
水点处供水压力不大于0.2MPa一层、二层在热水支管上设置减压阀(自带过滤器)阀
后压力0.15MPa;