恒大某小区地下通风设计图(含通风平面图、口部详图)..zip

投稿: monto 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

恒大某小区地下通风设计图(含通风平面图、口部详图) -2设计说明:有建筑功能:住宅高度类别:多层建筑建筑面积:89959㎡设计内容:空调,通风,防排烟空调系统:全空气系统水系统:双管制,同程式送风方式:侧面送风一、工程概况本工程为恒大某小区地下人防战时通风项目总建筑面积:89959m2人防建筑面积:24328m2。地下1层(层高3.9m);地下2层(层高3.9m)本工程分为12个防护单元和4个移动式人防柴油电站。平时为附建式地下汽车库。战时为核5、6级二等人员掩蔽部;核6级人防物资库;核5、6级移动式人防电站。二、设计说明1、核5、6级;常5、6级二等人员掩蔽部(防护单元R-01~R-05;防护单元R-06~R-11)该部分防护单元战时设清洁式通风、滤毒式通风、隔绝式通风三种通风方式三种通风方式通过密闭阀的切换来实现详见二等人员掩蔽部送排风原理图。通风系统采用混流式风机及离心式风机战时清洁式通风采用混流式风机战时滤毒式通风采用离心式风机。2、核6、常6级人防物资库(防护单元W-01)。该部分防护单元战时设清洁式通风、隔绝式通风两种通风方式清洁通风时由防护密闭门密闭门、轴流式送风机组成通风量按清洁区换气次数1-2次计算。3、移动式人防柴油电站(防护单元D-01~D-04)。4、移动电站设独立的进、排风系统设有进、排风机各一台采用轴流送、排风机。防毒通道设有自动排气活门和手动密闭阀门供机房运行操作人员在染毒时由防毒通道进入清洁区自行操作密闭阀门进行超压换气洗消。5、移动电站柴油发电机为风冷式送风量按消除柴油发电机房内的余热计算排风量为进风量减去燃烧空气量。柴油发电机机组单独接燃烧空气管,燃烧空气量840m2/h。6、安装(移动)电站的进排风机风管及附属管件。7、安装战时风机、滤毒过滤吸收器、进(排)风管及附属管件。通风设备、风管均必须在平时施工时一次安装到位若战时通风管道确实与平时管道相撞可以将相撞部分的战时通风管道拆除存放到该人防内的储物间妥善保管;如果平时与战时共用管线按图标示施工。三、图纸展示br/

下载地址

进入下载页
文件大小
19.36MB
上传作者
monto
文件类型
..zip

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息