某宾馆消防给排水施工图..dwg

投稿: 不贵图 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

某宾馆消防给排水施工图p一.系统设计
(一):给水系统设计:
1:本工程水源为室外给水泵房.
2:供一层至五层及屋面水箱间。
3:给水设计秒流量为7.3L/s;入口处水压为:0.30MPa.
4:本工程设户内设热水系统由热水器提供; 并由厂家设计安装。
(二):排水系统设计:
1:本工程采用合流排水体制.
2:污水经化粪池及水处理设备后排入市政污水管。
(三):消防系统设计:
1:本工程水源为室外消防水泵房消防水池为450立方米.屋顶设有高位消防水箱18吨。室外消火栓系统另委设计。
2:消防水量:室内:15L/S(室外30L/S),工作压力为:0.4MPa.
3:室内消火栓采用DN65甲型(带启动按钮).水龙带长25M.水枪喷嘴口径为19mm.
充实水柱为10M.栓口距本层地面1.1M试验消火栓设置于屋顶水箱间内。
4:室外设二套墙壁式水泵结合器与消火栓水管网相连。
(四):自动喷水灭火系统:
1:本工程设自动喷水灭火系统以中危险级Ⅰ级设计.灭火用水量27L/s。
2:自动喷水系统为一个供水区平时管网压力由屋顶高位消防水箱维持;火灾时
喷头动作水流指示器动作向消防中心显示着火区域位置此时湿式报警阀处的
压力开关动作自动启动喷水泵并向消防中心报警一组湿式报警阀喷头小于800个。
3:室外设二套墙壁式水泵结合器与自动喷水管网相连。
4.自动喷水灭火系统管道采用内外热镀锌钢管DN<100丝接;DN≥100卡箍连接。闭式喷头采用直立型下喷喷头型号 ZST15/68水流指示器为 ZSJZ100。喷淋系统的末端试水装置的排水引至最近的排水点。