天津某高档写字楼暖通施工图p一、空调系统1.2空调冷热源工艺:
1.2.1本工程采用的空调冷、热源方案为:裙房首层采用垂直埋管地源热泵系统。即地源热
泵机组冬季提供50℃/45℃热水作为裙房首层空调系统的热源。夏季作为基载主机为大厦提
供7℃/12℃冷水以满足大厦夜间加班空调需求。其它区域采用城市热网+蓄冰电制冷系
统即城市热网(100℃/65℃高温水)冬季以换热方式分别提供85℃/60℃与60℃/50℃
热水作为高区空调系统的一次热源(含厨房、机房补风预热需求)与低区空调系统的热源
。蓄冰电制冷系统夏季提供5℃/12℃冷水作为高区空调系统的一次冷源与低区空调系统的
冷源。
1.2.2地源热泵机房设于地下二层设计选用垂直埋管土壤源热泵机组一台单台额定制冷
量358KW制热量300KW设计冷水供回水温度7/12℃热水供回水温度50/45℃。
充分考虑到运行的可靠性土壤源热泵机组为裙房首层提供冬季空调系统的热源的同时
城市热网作为该系统的备用热源以避免由于土壤源热泵机组出现故障时影响裙房首层
的正常供热。
1.2.3地源侧与用户侧循环泵与机组按一对一原则设置地源侧与用户侧载热介质均为清水
并均采用变频定压装置实现对系统的定压、补水、膨胀。
1.2.4垂直埋管地源热泵系统土壤换热器形式为桩埋土壤换热器串联双U形管“章鱼”
式连接。其中额定工况土壤换热器夏季平均放热能力为78W/延米冬季平均取热能力为
40W/延米。取、放热能力数据来源为建设单位提供的“桩基埋管测试报告”。
1.2.5作为裙房及三栋塔楼空调冷、热源的制冷机房、换热机房分别设于地下二层及地下一
层空调计算总冷负荷为14305KW(基载负荷由土壤源热泵机组承担)空调计算总热负
荷为10750KW。
1.2.6地下二层制冷机房采用主机上游、内融冰冰蓄冷空调冷源系统。系统形式采用设计工
况主机优先运行工况融冰优先的分量蓄冰系统。该冷源夏季提供5℃/12℃冷水作为高区
空调系统的一次冷源与低区空调系统的冷源。设计选用水冷离心式双工况制冷机组3台单
台冷机空调工况额定制冷量为3516KW(1000RT)蓄冰工况额定制冷量为2260KW(
643RT)。并配置冷水泵、冷却水泵、乙二醇泵及板式换热器各3台。
1.2.7水冷离心式双工况制冷机组、冷水泵、冷却水泵、冷却塔、乙二醇泵按照一机一泵一
塔的原则设置冷水经分、集水器分别供至各空调系统。
1.2.8冰蓄冷空调冷源系统的蓄冰装置为整装型内融冰冰盘管。充冷参数为-2.6℃/-5.6℃
释冷参数为6℃℃设计选用13台冰盘管单台额定工况蓄冰量4148KWH。
/4(1180RTH)
1.2.9冰蓄冷空调系统溶液侧采用一级泵系统溶液经板式换热器向空调系统提供空调冷水
。板式换热器溶液侧参数为4/11℃用户侧参数为5/12℃板式换热器、溶液泵与制冷机
组按一对一原则设置。
1.2.10冰蓄冷空调系统溶液侧采用25%工业抑制型乙烯乙二醇溶液系统设开式膨胀溶液箱
定压落地式补液箱兼作溶液收集箱。