某综合办公楼全套空调设计..dwg

投稿: 胡波 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

某综合办公楼全套空调设计p一、工程概况
1.本工程为淮安曙光综合楼空调工程该建筑物为地上五层。建筑面积3276.74平方米。
2.空调面积为2060.78平方米冷负荷225.477kw冷指标97.8W/m。
二、设计标准
1.室外设计参数(淮安地区)
夏季:
空调计算干球温度33.4℃空调计算湿球温度28.1℃平均风速2.6m/s大气压力1003.90hPa.
冬季:
空调计算干球温度-5.6℃空调计算相对湿度72%平均风速2.5m/s大气压力1025.0hPa.
三、空调系统设计
1. 本工程空调主机采用风冷模块冷热水机组夏季供回水温度为7/12℃冬季供回水温度为40/45℃
2. 空调水系统:立管采用异程式水平管采用同程式。
3. 空调风系统:主要采用风机盘管加新风系统新风由吊顶式空气处理机将室外空气处理至室内焓值后送入各房间。
四、施工说明
1.管道安装不应形成气囊并应在管道最高点设自动排气阀.
2.通风管道均采用镀锌钢板制作风道厚度不能低于《通风与空调工程施工质量验收规范》的要求。风管法兰间的垫片采用3mm厚的海棉橡胶板风管软接采用非燃材料制作保温用绝热层材料橡塑海棉厚度为30mm。
3.空调凝结水管支架须采用防腐处理的木垫隔开木垫厚度同保温层厚度所有管道穿墙及楼板须设套管穿屋顶时须设防水套管以免漏水。
4.空调凝结水管采用U-PVC管并采用橡塑海棉保温保温厚度为15mm。
5.风管支吊架的安装应符合:风管垂直安装间距不应大于4m单管直管至少应有2个固定点。
6.直径或大边尺寸>500mm的管段应法兰连接大边尺寸>500mm的矩形风管的弯管应设导流片。
7.所有吊挂风机均采用弹簧减振吊架。所有风机安装前应对风机外观作检查并通电试运转.吊装的机组应参照结构施工图设置预埋件。
8. 管道支吊架安装于楼板上时一般采用膨胀螺栓紧固对承重大的吊架则应采用预埋钢板或采用穿楼板丁字型钢筋拉杆焊接支吊架的间距不大与 2.5米。
9. 图中所注平面尺寸以毫米计标高以米计 矩形风管标高指管底水管标高指管中。
10,本说明未尽述之处均按建筑设备有关施工验收规范执行。