天津生态城某项目地下车库暖通设计..dwg

投稿: 萌baby 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

天津生态城某项目地下车库暖通设计一、工程概况本工程为天津生态城某项目地下车库暖通设计建筑面积为10989.59m2二、设计说明(一)通风排烟1. 地下车库有可开启外窗开启面积满足自然排烟、通风条件采用自然排烟。2. 地下车库各设备间及变电站设置机械通风设施。变电站设计气体灭火后排风设施事故通风的手动控制装置室内外便于操作的地点风别设置。变电站设置温控装置室温大于36℃时开启小于32℃时关闭。3、土建风道应内壁光滑严密不漏风;在穿过楼板、顶棚和墙壁处风道应连续砖砌风道内壁应抹不小于10mm厚的M25水泥砂浆。(二)采暖管道1、管材:采暖供回水管管径≤DN100采用热镀锌钢管管径>100时采用无缝钢管。2、管道的连接:≤DN100的热镀锌钢管采用丝接,>DN100的无缝钢管采用焊接套丝扣时破坏的镀锌层表面及外漏螺纹部分应做防腐处理。3、水管道的敷设:采暖供回水管水平干管坡度不应小于0.002。系统最低处设排水阀高处设排气阀。4、系统的排气:为了随时自动排除管道内的空气保障供回水畅通在水系统最高点设有自动排气阀以排除一次性充水时管道中的空气。5、穿墙、穿楼板的套管必须在土建施工时预留且穿防火墙处设固定支架DN≤50mm的套管应比管道管径大两号DN>50mm的套管应比管道管径大三号穿墙套管两端与墙平穿楼板处套管高出本层地面20mm。穿卫生间隔墙的套管管道穿过后用油麻或石棉绳填实封严。三、图纸展示