装备库房给排水施工图..dwg
内容介绍
装备库房给排水施工图p一、给水系统:1)楼内设置给水管线。
2)生活用水以院区自备井为供水水源设置生活给水变频给水设备((Q=25L/S,H=54m,N=22KW)。从加压泵
房引出一路DN100给水管在园区形成支装供水管网。给水总进口处设防污倒流止回器防止水源交叉污染
设置总水表计量。本建筑生活给水竖向不分区配水支管供水压力应不大于0.2MPa高于此值时设减压阀。
本建筑一层、二层给水干管设置减压阀阀后压力0.10MPa。
生活用水水质应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求。建筑内卫生器具合理选用节水器具选用的卫
生洁具符合《节水型生活用水器具》CJ164-2014、《节水型产品技术条件与管理通则》GB/T18870的要求。
3)给水入户前设室外水表井。
二、排水系统:
1)楼内设置排水系统排除生活用水。
三、消火栓系统:
1)该工程室外消火栓用水量 15L/S室内消火栓用水量 10L/S(均为消防贮水池及消防泵供水)。
2)消火栓系统水源为消防贮水池及消防泵。现有泵房及消防水池位于营院东南角消防水池共2两座每座水池有效容积400m3;高位消防水箱位于营区最高楼的屋顶高位水箱有效容积18m3;现有室内消防栓供水泵三台(二用一备)XBD6/30-125G/3(Q=30L/S,H=60m,N=30Kw)。现有室外消防栓供水泵三台(二用一备)XBD6/20-100D/3(Q=25L/S,H=54m,N=22Kw)。新建库房消防引接至现消防系统。
消火栓设施满足本工程要求。
3)消火栓延续时间2小时。
4)消防水泵应能手动启停和自动启动。由消防水泵出水管的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关信号实现自动启泵。
消防泵控制满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014中11.0.1-111.0.211.0.511.0.711.0.9内容要求
5)系统工作压力:0.55MPa。
6)室外消火栓管道为现状满足本工程要求。
四、图纸展示
下载地址
进入下载页
文件大小
1.14MB
上传作者
forever
文件类型
..dwg