丝芙兰深圳壹方城暖通全套施工图纸p一、项目概况本工程为丝芙兰深圳壹方城项目的空调系统、消防排烟系统。
二、室内外设计计算参数
(一)室外计算参数(深圳)
1.夏季:空调干球温度33.7℃空调湿球温度27.5℃通风温度31.2℃室外平均风速2.2m/s。
2.冬季:空调干球温度6℃最冷月平均相对湿度72%%%通风温度14.9℃室外平均风速2.8m/s。
(二)室内设计参数
夏季 夏季 冬季 冬季 新风量
功能 温度(℃) 相对湿度(%) 温度(℃) 相对湿度(%) m3/h.人
营业区 24~26 40~60 18~20 ≥30 20
办公区 24~26 40~60 18~22 ≥30 30
/
三、空调系统设计
1.空调系统冷热源
根据本项目的实际情况和现场条件综合考虑采用大楼原有风机盘管加新风空调系统;同时店铺增加一套变制冷剂流量空调系统(VRV X7系列),VRV单位负荷指标约259W/㎡。新增VRV室外机放置在屋顶具体位置需现场确认。
2.室内风循环系统
2.1 售卖区出风口采用60mm宽的通长的口上接出风箱出风箱接一段?250mm的圆形螺旋风管再用直径?250mm软风管连接风管;售卖区采用天花高低差处侧回风百叶高度200mm。侧接回风箱风口回风箱与机器回风箱之间用直径?300mm软风管连接。软风管为双层铝箔保温软风管内衬钢丝软风管与静压箱连接需采用专用卡箍连接。
2.2 单根软风管的长度不能超过1.5m。
2.3 VRV室内机采用中静压风管式售卖区的回风过滤网安装在设备和回风箱之间后场区的回风过滤网安装在回风口。所有方形散流器均带调节阀。
3.大楼仅预留空调供回水接驳口末端风机盘管均为新增。
3.新增的VRV室内机的冷凝水管排水坡度需不小于0.01冷凝水间接排至台盆下水。
4.后场区域各房间均采用风量150m3/h的排气扇排至卖场区域的吊顶内。
5.空调控制面板(FCU和VRV)位置为示意具体需同装饰设计师沟通后确定。FCU温控器的温度探头需设置在该设备的回风口处(如大楼温控器没有探头则新增温度探头满足该要求)。
6.施工单位根据现场安装的实际情况同装饰设计师沟通后确定检修口的位置。以方便检修为原则同时不破坏天花造型的美观。检修口采用成品检修口。
四、消防排烟设计
1.本项目采用大楼原有机械排烟系统根据新的平面布局进行末端改造。
2.本设计排烟口风速均不大于10m/s。风管风速不大于20m/s。
3.排烟口距该防烟分区的最远水平距离不大于30米距离逃生门不小于1.5m。
4.排烟口的联动同大楼原有平时常闭火灾时开启280℃时关闭。
5.吊顶内的排烟管采用50mm厚离心玻璃棉进行隔热排烟管采用抗震支吊架。
五、通风施工
1.土建风道必须严密不漏风内壁光滑平整施工完毕后管井内不得有遗留杂物。
2.所有空调风管均采用优质镀锌钢板制作,厚度规格按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002选用且不小于1.0mm。
3.所有水平、垂直的风管必须设置支吊架吊架间距不应大于3M吊架可采用M10金属膨胀螺栓固定,空调风管吊架做法详见现行国家采暖通风标准图08K132中的有关内容风管与吊架间隙须垫入与保温层同等厚度的专用垫木以防产生冷桥,同时应避免在法兰、调节阀等零部件处设置支吊架、托架。
4.安装调节阀、蝶阀等调节配件时必须注意将操作手柄配置在便于操作的部位安装防火阀和排烟阀时应先对其外观质量和动作的灵活性与可靠性进行检验确认合格后再进行安装防火阀的安装位置必须与设计相符气流方向务必与阀体标志的箭头方向一致防火阀必须单独配置支吊架风管三通处装三通调节阀。
5.矩形风管弯头采用:内外弧形、内斜线形弯头当宽边尺寸≥500mm时应设导流片。
6.风管穿越屋面处应设防雨罩,露天设置的风机电机应加设防雨罩。
7.凡管道穿墙、穿楼板处施工人员应配合土建预埋套管。楼板套管上端应高出地坪100mm墙面套管应与墙面两边底粉刷层相平穿屋面处另设防雨罩。
8.空调机组的风管进出口均应设150毫米的夹不锈钢丝防火帆布软接头与机组间用法兰固定。
9.风管保温材料采用橡塑保温板(难燃B1级)保温厚度为30mm。管道穿墙和楼板时保温层不能间断。
10.橡塑保温导热系数≤0.034W/(m.K)(0℃)最小热阻>0.74m2·K/W。