榆垡给排水施工图..dwg

投稿: 宝宝 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

榆垡给排水施工图p一、设计内容
本工程设计范围为:给水系统、生活热水系统、排水系统、雨水系统、消火栓系统喷洒系统。
1.给水系统
生活用水以自备井为供水水源。引入口设倒流防止器。
用水量定额:宾馆300升/床.天小时变化系数2.2。本工程最高日用水量7.2m3/d最大时用水量0.66m3/h。生活用水水质(包括自来水、加压水)应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求。
卫生洁具均采用节水型洁具满足国标《节水型生活用水器具》CJ164及《节水型产品技术条件与管理通则》GB18870的规定。
2.热水系统
用水量定额:普通旅馆60升/人.天小时变化系数2.5人数80人。
日耗热量:984782.4KJ/d设计小时耗热量:136638.558KJ/h。
本工程设生活热水系统。热源为集中式太阳能热水系统。应甲方要求预留太阳能热水系统由甲方另行委托厂家设计本次设计仅包含热水供水及回
水管道。
3.排水系统
排水系统采用污、废合流重力排出。污水经由化粪池处理后排入市政污水管网。
4.雨水系统
雨水系统设计重现期为2a。
屋面雨水采用外排雨水调蓄采用透水铺装及下凹式绿地。
5.消防系统
本工程设室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统及手提式灭火器。
1).消防用水量和火灾延续时间
2).消防供水设施
本工程室内消火栓管网接自区内消防水泵房泵房内设室内消火栓系统加压泵和自动喷水系统加压泵。消防水泵及消防水池满足本工程要求。消防水池储存火灾延续时间内同时发生的室内灭火系统用水量360m3。消防水池由本工程自备井补水。室外高于本工程建筑高度处设高位消防水箱(18m3)和增压稳压装置。
4).室内消火栓系统
室内消火栓系统为临时高压给水系统室内消防给水管布置成环状。消火栓的布置保证同层相邻两个消火栓的充实水柱长度同时到达被保护范
围内的任何部位充实水柱不小于10米。消火栓栓口距地1.1m箱内设启泵按钮。消防水泵应能手动启停和自动启动。由消防水泵出水管的低压
压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关信号实现自动启泵。本楼均采用减压稳压型消火栓。
消火栓系统工作压力为0.50MPa.消火栓管道试验压力为1.40MPa.
5).自动喷水灭火系统:
除电气房间和设备用房以外均设自动喷水灭火系统湿式自喷系统。按中危险级Ⅰ级设计喷水强度为4升/分.平方米保护面积160平方米。自动喷水系统的临时高压管网在报警阀前成环状。报警阀安装高度:距地面1.2米有吊顶处喷头采用吊顶型喷头无吊顶处采用直立型喷头。直立型喷头距顶75~150mm。宽度大于1.2m的风管、成排管道和桥架下方增设向下喷头。
7.灭火器设置情况如下表;灭火器均置于灭火器钢箱内。均采用磷酸胺盐手提式干粉灭火器。
二、图纸展示

下载地址

进入下载页
文件大小
1.15MB
上传作者
宝宝
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息