[上海]城投自用办公楼施工图暖通设计全套图纸p一、空调系统设计一.工程概况
(1).本工程由地下一层、地上五层组成的多层建筑。(局部地下室为人防由专业院负责战时的设计)
(2).总建筑面积:21959m2(其中地上部分:13152m )2建筑总高度:23.95m
(3).总冷负荷:2000KW总热负荷:1000KW冷耗指标:0.146KW/m2热耗指标:0.08KW/m2(指标中的建筑面积已扣除地下车库及设备用房的面积)
2.空调冷热源
(1)本工程经初步设计评审确认:空调冷热源采用地源热泵主机与辅助冷却塔相结合的空调形式其中地源热泵系统按冬季热负荷确定地埋管数量夏季通过冷却塔将多余热量排除。
3.空调水系统设计:
(1)空调水系统采用二管制异程式系统末端空调箱回水管上设置比例式电动两通阀与动态平衡阀组合为一体的流量控制阀末端风机盘管回水管上设置开关式电动两通阀与动态平衡阀的组合阀。
(2)空调水系统通过分水器与集水器分为三路分别供A栋、B栋及后勤活动等空调设备使用。
(3)空调水系统定压采用气压罐定压方式。
(4)空调末端水系统供回水温度:夏季6~12%%dC,冬季45~40%%dC。
4.空调风系统:
(1)地下员工餐厅、一层门厅、健身房、二层报告厅等大空间采用全空气定风量低速管道系统。空气处理机组(AHU)带有混合、袋式过滤、PHT杀菌消毒、冷却或加热、风机等功能段的组合,并实现过渡季节全新风或50%新风运行。
(2)办公、会议等采用风机盘管加新风系统。新风系统大部分通过全热回收后利用排风中的能量来进行预冷或预热处理。所有新风机组均采用湿膜加湿。
(3)其他24小时使用的房间如消防控制室、值班室、弱电中心、计算机中心等采用分体空调。。
二、通风系统设计
1.地下变配电房:采用机械送排风方式,通风量按设备发热量计算。
2.空调能源中心:
3.水泵房:水泵房采用自然进风机械排风的通风方式通风量按采用机械送排风方式,按6次/h换气次数计算通风量。4次/h换气次数计算。
4.办公:采用排风竖井将每层的新风的80%通过排风支管排至屋面后在经全热回收机组后排至室外
5.地下一层员工餐厅、一层健身房、二层报告厅: 采用机械排风系统排风量为新风量的90%。
6.浴厕:均设有机械排风系统,通风量按10次/h换气次数计算。
7.地下车库:地下车库采用机械排风兼排烟的通风方式按6次/h换气次数计算通风量,并采用车道自然进风
8.所有的新风及排风百叶均为防雨百叶并带防虫网。
9.地下一层厨房的油烟经排风管道至五层屋顶后经油烟净化后达到卫生标准后方可排放设计已预留土建竖井。
三、防、排烟设计
1.防烟设计:地下楼梯间除可自然排烟外其余防烟楼梯间均设置正压送风系统正压风机设置在屋顶楼梯间正压送风量为20000m/h。地上楼梯间均可采用自然排烟。
2.排烟设计:
(A)走道排烟:疏散距离超过20米的走道均采用自然排烟方式并保证最远点距离排烟口的距离<30米。
(B)车库:地下一层车库设置机械排烟系统排烟量按换气次数为6次/时计算因车道直通室外故采用自然补风方式,
(C)所有采用自然排烟的房间可开启的外窗面积大于地面面积的2%,并满足室内任一点到自然排烟口距离不大于30米。四、节能设计
(1)空调冷源采用能效比较高的螺杆式地源热泵机组二台,可满足不同季节的使用,其性能系数不低于4.6夏季采用大温差设计供回水温差为6%%dc冬季为5%%dc以节省水泵的运行费用。冷热源机房采用群控方式。
(2)空调水系统的输送能效比小于0.0241。
(3)空调风系统的单位风量耗功率小于0.46。
(4)全空气系统采用的新风量空调季节为最小新风量过渡季节为全新风或50%的新风量以最大程度利用天然冷源。
(5)风管的保温材料的导热系数为0.0376W/(m.K),热阻为0.8(m2.K/W).
(6)通风风机的单位风量耗功率小于0.32。
(7)地下车库的送排风机一般采用双速风机可根据车库内的CO的浓度来调节通风机的启停及档位。