同济-连云港游泳馆暖通设计全套图纸(含冷热源、空调系统、通风系统)..zip
内容介绍
同济-连云港游泳馆暖通设计全套图纸(含冷热源、空调系统、通风系统) -2设计说明:有建筑功能:体育高度类别:多层建筑设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统项目位置:江苏一、设计范围br/根据要求对该工程作集中空调设计;对游泳池、跳水池、戏水池池周边区作地板辐射与散热器辅助采暖系统;对配电间、地下室通道作机械通风设计;对浴厕等作机械排风设计;对不满足自然排烟条件的内走道、池区等大空调作机械排烟设计。br/二、冷热源br/1. 连云港体育中心共由体育馆、体育场以及游泳馆组成鉴于项目的特点空调冷热源集中设置在体育场附近的能源中心通过管道送至各建筑物内。游泳馆配置二台流量为380m3/h冷水循环泵(变频控制)冷冻水的供回温度为7/12℃;配置二台流量为270mm3/h热水循环泵(变频控制)热水供回水温度60/50℃。br/三、空调系统br/1. 空调风系统br/(1)游泳池、跳水池、戏水池、训练池及路上训练、观众休息均采用全空气低速风管系统;此外游泳池、跳水池、戏水池及训练池区域各相应空调机组均配置全热回收效率%%13360%的转轮热回收装置。br/a,游泳池观众区采用座椅送风(每个送风口送风量为45~50m3/h),池区采用旋流风口上送均为下侧墙百叶回风气流组织方式。br/b,跳水池观众区采用上送风池区采用电动远程控制投射喷口侧送分别在观众区、池区下侧墙百叶回风气流组织方式。br/c,戏水池、陆上训练采用上送风、下侧回风气流组织方式;训练池采用上送风、上回风气流组织方式。br/d,观众休息采用上侧送风、下侧回风气流组织方式。br/(2)各种休息室、办公等采用风机盘管加新风系统。气流组织采用上送上回方式。br/(3)消防控制及安保等为了方便甲方的使用采用VRV变频变冷媒空调系统。可以随时独立运行、使用。br/(4)所有风机盘管和全空气空调系统均设置纳米光子空气净化装置以提高室内空气的品质。br/2. 空调水系统br/(1)空调水系统采用二管制异程式系统末端设置动态平衡电动控制阀。br/(2)空调水系统定压采用气压罐定压方式br/四、通风系统br/1. 排风系统br/(1)一层变配电间设置机械排风系统进风采用侧墙百叶自然进风。br/(2)所有卫生间及淋浴室设置机械排风系统。br/(3)对吸烟室设置机械排风系统。br/(4)对地下室设备用房、通道均设置机械送排风系统。br/2. 排烟系统br/(1) 对地下室内走道设置机械排烟系统排烟量按最大分区120m3/h.mm2计算设置机械补风补风量不小于排烟量的50%。。br/(2) 对训练池及一层平面内走道设置机械排烟系统排烟量按60m3/h.m2计算。br/(3) 对游泳池、跳水池、戏水池及陆上训练(体积大于17000立方米)设置机械排烟系统br/ 排烟量按照4次每小时计算机械排烟风机设置于顶部补风为自然进风。br/(4) 地上房间设置不小于室内面积2%的可开启外窗进行自然排烟。br/五、采暖系统br/本工程采暖系统主要用于辅助采暖。分别于游泳池、跳水池及戏水池设置三个异程回路采用异程双管下供下回供热方式(供回水管布置于预设管沟中)。br/(1) 散热器布置于玻璃幕墙下侧主要用于防止玻璃结露散热片采用高压铸铁柱型散热器(四柱760不含粘砂型)散热器落地安装承压8kg/cm2散热器连接方式采用同侧上供下回方式;散热器末端设手动冷风门。br/(2) 分集水器组用于地板辐射采暖,热媒分配器引出的每一路加热管线长度应尽量接近并不宜超过120米。六、图纸展示?下载地址