[江苏]高层商务大楼空调通风及防排烟系统设计施工图(冷热源设计) -2设计说明:有建筑功能:办公,商业高度类别:高层建筑建筑面积:47476㎡地上层数:20层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:66张设计时间:2015设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,其它冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统,空气-水系统水系统:单式泵,变流量,双管制,同程式,闭式送风方式:侧面送风,散流器送风,其他节点大样:冷却塔,集分水器,风机盘管,制冷机组,空气处理机组,管道支吊架项目位置:江苏br/一、工程概况:本工程位于江苏省是一个高层商务大楼的建筑项目地上20层地下1层总建筑面积:47476平方米其中地上建筑建筑面积39126平方米地下建筑面积8350平方米。图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明主要设备材料表及图例风机安装大样图两管式风机盘管控制原理图典型排风机控制原理图防烟系统图排烟系统图HVA机组大样及原理图双源一体式冷热水机组原理图风机盘管接管大样图空调系统原理图排烟平面图空调风管平面图空调水管平面图等...br/二、空调系统:1.冷热源:采用双源一体式冷热水机组...2.风系统:采用变频全空气空调系统热泵式溶液除湿全空气机组...3.水系统:采用变流量的一次水泵系统两管制水系统同程式闭式机械循环系统...br/三、通风防排烟系统:通风系统:所有的设备房、变配电房、卫生间均设有机械通风系统。 卫生间、淋浴更衣、热水间设有中央排风系统中央排风机设在卫生间吊顶周围空调房间的余风作为各卫生间排风系统的补风。公共卫生间及独立卫生间设机械排风系统通风换气将尽量创造能采用自然通风方式的条件。只有当自然通风不可能满足卫生要求时才采用机械通风...防排烟系统:自然排烟条件:靠外墙的楼梯间每5层内可开启排烟窗的总面积>2m2;防烟楼梯间前室每层可开启排烟窗的总面积>2m2合用前室每层可开启排烟窗的总面积3m2;其他场所可开启排烟窗的总面积>该场所建筑面积的2%。满足自然排烟的区域均采用自然排烟。不满足自然排烟条件的防烟楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯前室或合用前室设置机械加压送风系统。机械加压送风系统的送风量采用门洞风速法计算。开启门的数量n:20层以下n取2;20层以上n取3。机械加压送风风机有条件的情况下优先设置于室外屋顶当空间条件收到限制时设置在专用空间内该空间四周的围护结构采用耐火极限不低于1.0h的不燃烧体。面积>100m2.且经常有人停留或可燃物较多的房间设置机械排烟系统。排烟量按最大防烟分区面积120立方米/小时·平方米计算。靠近排烟竖井的区域优先利用排烟竖井设置机械排烟系统;其他区域设置独立的机械排烟系统最大防烟分区的建筑面积<500m2。一层商务中心中庭设置机械排烟系统排烟量按6次/h的换气次数计算。不满足自然排烟的内走道设置机械排烟系统排烟量按最大防烟分区面积120立方米/小时·平方米计算...br/图纸展示: src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T1yrVTB5Av1RCvBVdK_0_0_760_0.jpg