启东市便民服务中心空调系统全套设计(含VRV系统原理图)..zip

投稿: 銘記 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[江苏]启东市便民服务中心空调系统全套设计(含VRV系统原理图)p一. 工程概况br/1.工程名称: 启东市便民服务中心br/2.总建筑面积:12800平方米br/其中:地上建筑面积12800平方米br/地下建筑面积0平方米br/3.建筑层数:地上8层地下0层。br/4.建筑高度:32.4米。br/二. 设计范围br/暖通专业负责建筑红线内空调通风、防排烟设计。
3.通风换气次数br/厕 所 10次/小时br/水泵房 4次/小时br/电梯机房 15次/小时br/三. 暖通专业设计概况br/1. 空调冷热负荷br/总冷负荷:1730kW 总热负荷:1400kWbr/冷耗指标:0.133kW/m 热耗指标:0.109kW/m22br/2. 冷、热源:br/2.1冷热源选用2台制冷量900kw的风冷螺杆式热泵机组,br/冷冻水进、出水温度为12℃~7℃,br/配3台流量为125m/h,扬程为32m的冷冻水循环泵(2用1备)3br/风冷热泵机组和水泵均布置在屋顶。br/3. 空调通风及防排烟系统设计:br/3.1空调风系统设计:br/3.1.1每层办事大厅采用全空气低速送风系统。气流组织上送下侧回送风口采用散流器。过度季节全新风运行。br/3.1.2各办公室采用风机盘管加新风系统。每层设新风机组。br/3.1.3通讯机房、消防控制室等预留分体空调电源。br/3.1.4组合式空调机组均带G4/F7过滤。br/3.1.5计算机中心采用2台直吹型恒温恒湿机组外机设在室外地面。br/3.1.6组合式空调箱设光氢离子空气净化装置以有效去除空气中的VOC并杀灭细菌及微生物。br/3.2空调水系统设计:br/3.2.1空调系统水采用二管制异程系统。br/3.2.2为平衡阻力和调节温度在空调箱回水管上设动态平衡电动调节阀;br/在风机盘管回水管上设开关式电动二通阀和静态平衡阀;br/3.2.3空调水系统采用高位膨胀水箱定压。膨胀水箱布置在屋顶。
四、图纸展示