高层综合体空调通风防排烟系统设计施工图(人防设计)..rar
内容介绍
[江苏]高层综合体空调通风防排烟系统设计施工图(人防设计) -2设计说明:有建筑功能:办公,酒店高度类别:多层建筑,高层建筑建筑面积:69209.95㎡地上层数:21层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:47张设计时间:2012设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,人防,其它冷热源:市政热网,电动压缩式冷水机组,空气调节器空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统水系统:单式泵,变流量,同程式送风方式:散流器送风,其他节点大样:风机盘管,制冷机组,空气处理机组项目位置:江苏br/一、工程概况:本工程位于江苏省是一个集酒店和会议中心为一体的建筑项目其中酒店及商务楼地上二十一层一~三层为酒店及商务楼配套用房四~二十一层为酒店及商务楼。总建筑面积为59895.1m2其中办公面积为25477m2建筑高度(室外地面至屋面板):89.15m一类建筑甲类建筑。会议中心及配套用房地上共三层地上建筑面积约9315.1m2建筑总高度(室外地面至屋面板):19.550米二类多层建筑。地下车库总建筑面积为10422平方米其中人防建筑面积为4375平方米人防部分战时功能为二个甲类常6核6二等人员掩蔽部。br/图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明主要设备材料表及图例送风系统图排烟系统图通风、排烟平面图送风平面图风机布置平面图剖面图空调通风平面图空调水管平面图供回水主立管原理图空调凝结水系统原理图机房大样图、剖面图平时通风排烟平面图剖面图战时通风平面图等...br/二、空调系统:1.冷热源:采用螺杆式冷水机组燃气热水机组市政管网...2.风系统:采用风机盘管加新风系统全空气空调系统分体空调...3.水系统:采用一次泵变流量两管制同程系统...br/三、通风防排烟系统:一层大会议室采用机械排烟机械补风的排烟方式排烟量按60m3/h计补风量不小于排烟量的50%。三层主会议室采用机械排烟机械补风的排烟方式排烟量按60m3/h计补风量不小于排烟量的50%。一层大会议室的排烟风机设置于门厅的吊顶内风机外设防火隔断(由建筑专业设计)且耐火极限不低于2h三层主会议室的排烟风机置于屋顶。风机入口处设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀(常开)并与排烟风机联锁。火灾时由消控中心开启着火区的常闭排烟防火阀和与之联锁的排烟风机当烟气温度达到280℃时支管上的排烟防火阀关闭排烟风机继续运行当风机入口处烟气达到280℃时风机入口处的排烟防火阀关闭与之联锁的排烟风机同时关闭。排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min。排烟口离最远点不超过30m...br/图纸展示: src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T1x1ATBmhT1RCvBVdK_0_0_760_0.jpg下载地址