[江苏]启东市党员干部学习教育中心暖通设计全套图纸p一. 工程概况
1.工程名称: 启东市行政综合服务中心
2.总建筑面积:36898平方米其中:地上建筑面积34720平方米地下建筑面积2178平方米
3.建筑层数:地上21层地下1层。4.建筑高度:89.5米。
二、冷负荷
1.空调冷热负荷总冷负荷:2940kW
总热负荷:1919kW冷耗指标:0.097kW/m
热耗指标:0.063kW/m22(该指标中的建筑面积已扣除非空调场所的面积)
2. 冷、热源:2.1冷热源选用4台制冷量736kw的风冷螺杆式热泵机组,冷冻水进、出水温度为12℃~7℃,配6台流量为125m/h,扬程为32m的冷冻水循环泵(4用2备)3风冷热泵机组和水泵均布置在屋顶。
3. 空调通风及防排烟系统设计:
3.1空调风系统设计:
3.1.1十九层大会议室采用全空气低速送风系统。气流组织上送下侧回。送风口采用季节变流态旋流风口。
3.1.2各办公室采用风机盘管加新风系统。每层设2台新风机组。新风空调机组采用热回收型。
3.1.3通讯机房、消防控制室、广播机房等预留分体空调电源。
3.1.4组合式空调机组均带G4/F7过滤。
3.1.5组合式空调箱和风机盘管设光氢离子空气净化装置以有效去除空气中的VOC并杀灭细菌及微生物。
三. 系统安装
1.风管
1.1排烟风管材料采用机制玻镁复合板风管TRX7排烟型燃烧性能A1级在800-1000℃通风温度在耐火时间30分钟。所有空调风管材料采用机制玻镁复合板风管TRX5普通保温型强度结构层燃烧性能A1级保温层≥B级导热系数不大于0.0375W/m.k风管的安装参照国家标准设计图集《机制玻镁复合板风管制作与安装》09CK134。
1.2当设计图中未标出测量孔位置时安装单位应根据调试要求在适当的部位配置测量孔测量孔的做法见国标06K131。1.3穿越沉降缝或变形缝的通风管两侧以及与通风机进出口相连处应设置长度为150-250mm的不燃性材料制作的软接头软接头的接口应牢固、严密在软接头处禁止变径。在穿越变形缝的风管两侧还应设置防火阀。排烟系统上设置的软接头除满足上述要求外还应满足耐火时间大于30min的要求。
1.4空调风管、排风管穿楼板设70%%dc防火阀;排烟风管穿楼板设280%%dc防火阀。
1.5风管上的可拆卸接口不得设置在墙体或楼板内。1.6所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架其结构形式由安装单位在保证牢固、可靠的原则下根据实际情况选定详见国标03K132。
1.7风管支、吊或托架应避免设置在法兰、测量孔、调节阀等零部件处。
1.8安装调节阀、蝶阀等调节配件时必须注意将操作手柄配置在便于操作手柄配置在便于操作的部位。
1.9安装防火阀或排烟阀时应先对其外观质量和动作的灵活性与可靠性进行检验确定合格后再行安装。
1.10防火阀的安装位置必须与设计相符气流方向务必与阀体上标志的箭头一致。
1.11防火阀必须单独配置支吊架。
1.12穿越防火墙处的弯头等材料须采用1.6mm厚的镀锌钢板制作。
1.13送、回风静压箱应符合以下要求:
A.镀锌钢板应符合YB/J5131-93标准。
B.热轧等边角钢应符合GB9787/88标准。
C.穿孔镀锌钢板:0.6-0.8mm厚孔径φ5-φ6穿孔率≥20%。
D.离心玻璃棉板应符合Q/ALCO2-94,密度24kg/m, 厚度100mm
E.无碱平纹玻璃布0.1-0.2mm厚。1.14所有立面上的百叶均带防虫网