久久建筑网(www.99jianzhu.com)致力打造一个专业的建筑学习分享平台! | 用户登录 免费注册 帮助 | 金币充值| 会员中心 | 上传资料 |
南通国际贸易中心全套暖通设计(包含人防)..zip
资料评价:
★★★★☆
更新时间:
2021-07-15
下载权限:
免费会员
文件大小:
78.32MB
文件类型:
..zip
点击次数:
5
建筑论坛:
上传会员:
消防考
所属栏目:
暖通资料
下载地址:
久久建筑网提供了图纸、方案、教程资料。
[江苏]南通国际贸易中心全套暖通设计(包含人防)p一. 工程概况br/1. 工程名称: 南通国际贸易中心br/2. 总建设面积: 79703平方米br/其中:地上建筑面积 61500平方米br/ 地下建筑面积 18203平方米br/3. 建筑层数: 地上37层,地下2层br/4. 建筑高度: 149.5米
二. 设计范围br/暖通专业负责建筑红线内空调通风、防排烟设计。br/燃气调压站,计量表房及燃气管道系统均由当地燃气公司负责设计安装.br/本设计不包括二次装修涉及到二次装修范围内的空调设计仅为示意不可施工。br/室外环境及相关的市政专项设计。br/三.通风换气次数br/厕 所 10次/小时汽车库 6次/小时电梯机房 10次/小时br/水泵房 4次/小时冷冻机房 8次/小时厨房 40次/小时br/变配电室 由设备发热量确定锅炉房 10次/小时厨房粗加工 6次/小时br/柴油发电机房 按工艺要求计算污水泵房 20次/小时库房 2次/小时
四. 暖通专业设计概况br/1. 空调冷热负荷br/总冷负荷:8000KW 总热负荷:6000KW冷耗指标:0.13KW/m 热耗指标:0.1KW/m22br/(该指标中的建筑面积已扣除地下非空调场所的面积)br/2. 冷、热源:br/(1) 冷源:选用二台780RT(2700KW)的离心式冷水机组和一台420RT(1470KW)的螺杆式冷水机组br/配3台流量为500m/h,扬程为35m的冷冻水循环泵(2用1备)3和2台流量为280m/h,扬程为35m3br/的冷冻水循环泵(1用1备),冷冻水进、出水温度为11℃~6℃,br/冷却塔选用五台流量为350m/h的方形低噪音组合塔,3冷却水进、出水温度为37℃~32℃,3br/冷却水循环泵(2用1备)和2台流量为330m/h,扬程为28m3配3台流量为600m/h,扬程为30m的br/的冷却水循环泵(1用1备)。br/空调冷冻机房和锅炉房设置在地下二层冷却塔设置在四层裙房屋顶。冷水机组采用软启动。
(2) 热源: 选用二台制热量为2800KW的无压燃油(气)热水锅炉,配3台流量为140m/h,扬程为26m的3br/热水锅炉循环泵(二用1备),供回水温度为90℃~70℃.br/(3)消防中心物业管理及集控中心均采用分体空调室外机设置在裙房屋顶。br/(4)三十五至三十七层会所采用变频多联机系统总容量为190匹。br/3. 空调通风及防排烟系统设计:br/a. 空调水系统设计:br/(1)水系统以十三层为界分高低两区低区由冷冻机组的一次水直接负担高区由十三层设置的板换机组为十四br/至三十四层的空调系统提供。空调冷热水系统定压方式均为落地式膨胀水箱。br/(2)主楼采用二管制同程式系统故末端空调箱回水管上只设置比例式电动二通阀风机盘管回水管上设置开关式电动二通阀。br/(3)裙房采用二管制异程式系统故末端空调箱回水管上设置比例式电动二通平衡阀风机盘管回水管上设置开关式电动二通平衡阀,br/以利于水系统平衡。
b. 空调风系统设计:br/(1)办公、会议室、餐厅包房等小开间均采用风机盘管加新风系统。br/(2)大餐厅、门厅及展厅等大空间采用全空气低速管道系统送风方式为散流器上送、条形侧送或喷口回风方式为上回或侧回。br/c. 通风系统设计br/(1)地下二层变配电室设自然进风机械排风系统,换气次数按设备发热量计算排风通过土建竖井至室外绿化带中排放。br/(2)地下二层水泵房设机械送排风系统,换气次数为4次/小时排风通过土建竖井至室外绿化带中排放。br/(3)地下二层冷冻机房设置独立的送排风系统换气次数为8次/时排风通过土建竖井至室外绿化带中排放。br/(4)地下一层自行车库设机械排风自然进风系统,换气次数为4次/时排风通过土建竖井至室外绿化带中排放。br/(5)地下二层锅炉房设置独立的机械送排风系统换气次数为10次/时送风量包括锅炉的燃烧空气量。br/(6)主楼五层以上公共卫生间设置集中垂直机械排风系统换气次数按10次/时计算采用设置在十三、二十六层
五、图纸展示
18K801 暖通空调系统的检测与监控(冷热源系统分册)
- 所属分类:建筑图集
- 更新时间:2023-06-04
- 浏览次数:2
- 18K801 暖通空调系统的检测与监控(冷热源系统分册)18K801 暖通空调系统的检测与监控(冷热源系统分册) 高清晰版
-
18K802 暖通空调系统的检测与监控(水系统分册)
- 所属分类:建筑图集
- 更新时间:2023-06-04
- 浏览次数:2
- 18K802 暖通空调系统的检测与监控(水系统分册)18K802 暖通空调系统的检测与监控(水系统分册) 高清晰版
-
川2018S136-TY 四川省装配整体式剪力墙住宅设计示例(给排水、暖通空调、
- 所属分类:建筑图集
- 更新时间:2023-06-02
- 浏览次数:2
- 川2018S136-TY 四川省装配整体式剪力墙住宅设计示例(给排水、暖通空调、川2018S136-TY 四川省装配整体式剪力墙住宅设计示例(给排水、暖通空调、电气) 高清晰版
-
DB4401/T 163-2022 地下空间兼顾人防设计规范
- 所属分类:建筑文件
- 更新时间:2023-05-25
- 浏览次数:2
- DB4401/T 163-2022 地下空间兼顾人防设计规范本文件共11章,主要内容包括:范围、规范性引用文件、术语和定义、基本规定、建筑、结构、通风、给水、排水、电气、通信、平战转换。本文件适用于新建、改(扩)建的单建地下空间兼顾人防设计。常规人民防空工程、轨
-
人防工程平行检验记录表
- 所属分类:监理文档
- 更新时间:2023-04-15
- 浏览次数:2
- 人防工程平行检验记录表江苏省人防工程质量监督站今日发出通知,针对部分企业申请使用人防工程监理资料问题,为方便各单位下载使用,已将《人防工程旁站记录表》《人防工程平行检验记录表》等资料电子文档发布,可根据需要自行下载使用。
-
江苏南通2023年3月建设工程材料信息价 通知及信息价
- 所属分类:建筑造价
- 更新时间:2023-03-24
- 浏览次数:2
- 江苏南通2023年3月建设工程材料信息价 通知及信息价通建价[2023]7号 关于发布2023年3月建设工程材料信息价的通知 各建设、施工、造价咨询及有关单位: 为合理确定和有效控制工程造价,规范我市建设工程材料信息价的采集、确定和发布工作,引导建设各方主体合理使用价
-
给排水暖通工程安装工艺要点,现场图详解!87页
- 所属分类:其他资料2
- 更新时间:2023-01-01
- 浏览次数:2
- 给排水暖通工程安装工艺要点,现场图详解!87页
-
人防工程防水施工方案
- 所属分类:施工方案
- 更新时间:2022-12-07
- 浏览次数:2
- 人防工程防水施工方案本工程为人防防水专项施工方案,本工程人防总建筑面积为1286.71㎡,其中二等人员掩蔽部面积为,720㎡,掩蔽人数为720人。战时功能为二等人员掩蔽部,平时功能为汽车库。本工程战时为甲类人防工程,防护类别:甲类,
-
13K115暖通空调风管软连接选用与安装
- 所属分类:建筑图集
- 更新时间:2022-12-01
- 浏览次数:2
- 13K115暖通空调风管软连接选用与安装依据《住房城乡建设部关于印发2013年国家建筑标准设计编制工作计划的通知》(建质函[2013]86号文)编制
-
DB42/T 1891-2022 人防工程防护及防化通风设备安装标准
- 所属分类:建筑文件
- 更新时间:2022-10-03
- 浏览次数:2
- DB42/T 1891-2022 人防工程防护及防化通风设备安装标准DB42/T 1891-2022 人防工程防护及防化通风设备安装标准资料下载
-
DBJ51/055-2016 四川省高寒地区民用建筑供暖通风设计标准
- 所属分类:建筑文件
- 更新时间:2022-09-14
- 浏览次数:2
- DBJ51/055-2016 四川省高寒地区民用建筑供暖通风设计标准DBJ51/055-2016 四川省高寒地区民用建筑供暖通风设计标准资料下载
-
DB33∕T 1231-2020 人防门安装技术规程
- 所属分类:建筑文件
- 更新时间:2022-09-13
- 浏览次数:2
- DB33∕T 1231-2020 人防门安装技术规程DB33∕T 1231-2020 人防门安装技术规程资料下载
-
DB3710∕T 118-2020 威海市地下综合管廊人防设计规范
- 所属分类:建筑文件
- 更新时间:2022-09-03
- 浏览次数:2
- DB3710∕T 118-2020 威海市地下综合管廊人防设计规范DB3710∕T 118-2020 威海市地下综合管廊人防设计规范资料下载
-
DB42∕T 984-2014 人防工程兼作地震应急避难场所设计要求
- 所属分类:建筑文件
- 更新时间:2022-09-01
- 浏览次数:2
- DB42∕T 984-2014 人防工程兼作地震应急避难场所设计要求DB42∕T 984-2014 人防工程兼作地震应急避难场所设计要求资料下载
-
DB33/T 1172-2019 早期坑道地道式人防工程结构安全性评估规程
- 所属分类:专业资料
- 更新时间:2022-08-30
- 浏览次数:2
- DB33/T 1172-2019 早期坑道地道式人防工程结构安全性评估规程DB33/T 1172-2019 早期坑道地道式人防工程结构安全性评估规程资料下载
-
DB11∕T 1643-2019 民用建筑供暖通风与空气调节用气象参数
- 所属分类:专业资料
- 更新时间:2022-08-27
- 浏览次数:2
- DB11∕T 1643-2019 民用建筑供暖通风与空气调节用气象参数DB11∕T 1643-2019 民用建筑供暖通风与空气调节用气象参数资料下载
-
DB34∕T 5038-2015 安徽省城市地下空间暨人防工程综合利用规划编制导则
- 所属分类:专业资料
- 更新时间:2022-08-25
- 浏览次数:2
- DB34∕T 5038-2015 安徽省城市地下空间暨人防工程综合利用规划编制导则DB34∕T 5038-2015 安徽省城市地下空间暨人防工程综合利用规划编制导则资料下载
-
甘肃省人防门补充定额及地区基价
- 所属分类:专业资料
- 更新时间:2022-08-14
- 浏览次数:2
- 甘肃省人防门补充定额及地区基价甘肃省人防门补充定额及地区基价资料下载
-
川2018S136-TY 四川省装配整体式剪力墙住宅设计示例(给排水、暖通空调、电
- 所属分类:建筑图集
- 更新时间:2022-08-09
- 浏览次数:2
- 川2018S136-TY 四川省装配整体式剪力墙住宅设计示例(给排水、暖通空调、电川2018S136-TY 四川省装配整体式剪力墙住宅设计示例(给排水、暖通空调、电气)资料下载
-
96沪防G1 人防工程坚固棚架 DBJT 08-71-1996
- 所属分类:建筑图集
- 更新时间:2022-08-09
- 浏览次数:2
- 96沪防G1 人防工程坚固棚架 DBJT 08-71-199696沪防G1 人防工程坚固棚架 DBJT 08-71-1996资料下载
-
20K521 游泳场馆暖通空调设计与安装
- 所属分类:建筑图集
- 更新时间:2022-08-08
- 浏览次数:2
- 20K521 游泳场馆暖通空调设计与安装20K521 游泳场馆暖通空调设计与安装资料下载
-
人防工程分部施工图文详解
- 所属分类:施工工艺
- 更新时间:2022-08-11
- 浏览次数:2
- 人防工程分部施工图文详解对人防工程各部位进行详解,对人防工程质量方面的特殊要求及施工中应注意的问题也配图进行了详细说明,对不懂人防施工的新手有很大的帮助
-
GB/T 29909-2013 暖通空调系统清洁设备术语
- 所属分类:建筑文件
- 更新时间:2022-07-09
- 浏览次数:2
- GB/T 29909-2013 暖通空调系统清洁设备术语GB/T 29909-2013 暖通空调系统清洁设备术语资料下载
-
GB∕T 16803-2018 供暖通风空调净化设备术语
- 所属分类:建筑文件
- 更新时间:2022-07-09
- 浏览次数:2
- GB∕T 16803-2018 供暖通风空调净化设备术语GB∕T 16803-2018 供暖通风空调净化设备术语资料下载
-
江苏南通某厂区投标预算(含图纸)
- 所属分类:建筑造价
- 更新时间:2022-04-16
- 浏览次数:2
- 江苏南通某厂区投标预算(含图纸)
-
长沙格力人防工程专项施工方案
- 所属分类:施工方案
- 更新时间:2022-04-09
- 浏览次数:2
- 长沙格力人防工程专项施工方案
-
暖通工程质量类问题禁令项培训,一图一解!78页PPT
- 所属分类:施工工艺
- 更新时间:2022-03-18
- 浏览次数:2
- 暖通工程质量类问题禁令项培训,一图一解!78页PPT
-
人防07Fs02
- 所属分类:建筑图集
- 更新时间:2021-11-03
- 浏览次数:2
- 人防07Fs02人防图集07fs02防空地下室给排水设施安装
-
07FG01-05系列人防图集合订本
- 所属分类:结构图集
- 更新时间:2021-10-21
- 浏览次数:2
- 07FG01-05系列人防图集合订本07FG01-05系列人防图集;设5个专业,1、甲类防空地下室主体结构,2、乙类防空地下室设计荷载,3、工程口部等效静荷载示例,4、材料及构造规定,5、部分构件配筋选用。
-
南通某现代风社区办公室装修全套施工图
- 所属分类:专业资料
- 更新时间:2021-11-03
- 浏览次数:2
- 南通某现代风社区办公室装修全套施工图内容简介:[江苏]现代风社区办公室装修全套施工图资料内容包含:CAD施工图(封面,图纸目录,施工图设计说明、平面图,立面图,节点大样,电气,给排水,空调图纸等)等01