红星美凯龙暖通施工图(含施工说明与设计说明)..dwg
内容介绍
[安徽]红星美凯龙暖通施工图(含施工说明与设计说明) -2p设计说明:有建筑功能:商业
高度类别:多层建筑
建筑面积:171523.8㎡
地上层数:6层
地下层数:1层
图纸深度:施工图
设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源
冷热源:电动压缩式冷水机组
空调系统:全空气系统
水系统:双管制,同程式
送风方式:侧面送风
特殊系统:自控系统
项目位置:安徽
一、工程概况
本工程位于合肥市肥东地区地下一层地上六层其中地下一层建筑功能为商场、设备用房等地上一~六层建筑功能为商场总建筑面积为171523.8m。
二、设计范围
中央空调空调系统设计。2.机械通风系统设计。3.防排烟系统设计。
三、室外计算参数
1.室外风速:夏季平均风速2.9m/s,冬季平均风速2.7m/s。
2.夏季通风室外设计干球温度:30.79℃冬季通风室外设计干球温度:2.64℃。
3.夏季空调室外设计干球温度:34.86℃冬季空调室外设计干球温度:-3.29℃。
4.夏季空调室外设计湿球温度:28.2℃冬季空调室外设计相对湿度:76%%%。
四、冷热负荷:
1单位面积热指标为56.1W/m。
2本工程总冷负荷为约为18498.39kw;总热负荷约为9620.13Kw,单位面积冷指标为:107.852
五、冷、热源系统设计
1.本工程冷源选用四台制冷量为4652kw的溴化锂直燃机组冷冻水供回水温度为7/12℃。
2.冷却塔选用四组方形超低噪音横流冷却塔冷却塔与机组容量相应配置置于顶层屋面。冷却水供回水温度为32/37℃。
3.四台冷冻水泵、四台热水泵及四台冷却水泵均与主机容量相应配置水泵采用一对一独立接管的连接方式。
4.冷冻水、冷却水、热水处理均选用自动加药装置,保障空调水质。5.系统定压采用高位膨胀水箱定压和补水。
六、空调系统设计
空调风系统:(1).商场采用全空气空调系统空气处理机采用卧式柜式空气处理机室内气流组织形式为上送上回。新风量按人员新风标准设计并同时设有机械排风系统排风量为新风量的85%%%过渡季节全新风运行。(2).商场商铺分隔未定空调风管待分隔确定后二次设计。
2.空调水系统:(1).本工程采用两管制、一次泵闭式循环水系统末端变流量。水系统冷热源侧在供回水总管上设置压差式旁通装置。(2).空调水系统管路采用水平及竖向均同程式系统。(3).冷凝水均通过集中收集排放至机房地漏。
七、机械通风系统设计
1.地下二层制冷机房泵房设置机械通风系统排风量按换气次数6次/h确定机械补风补风量为排风量的80%%%
2.地下一层直燃机房设置事故机械排风系统排风量按照换气次数12次/h计算自然补风。直燃机房排风机应采用防爆型并与燃气主管及报警系统连锁。
八、自控设计
1.冷源侧为定流量负荷侧为变流量。通过压差旁通阀调节机组负荷出力。
2.空调机组:根据回风温度控制设在回水管的比例/积分电动调节阀的水流量。
3.冷热水机组、水泵等设备联动控制系统可用各厂家自带的控制程序
4.配电室采用气体灭火灭火时排风机及补风机关闭灭火后排风机开启排除废气。
5.在冷水机组蒸发器冷凝器出水管上分别设水流挚水流挚与主机连锁。当管内水停止流动或水流量减少到指定值时主机自动停止或无法启动。制冷机组的压缩机采用无级调节,随着空调房间负荷的变化而变化制冷机组运行设自控装置;冷却塔运行设自控装置冷却塔出水管装温度传感器温度传感器与冷却塔风机连锁当出水温度低于设定值时冷却塔风机依次停止出水温度高于设定值时冷却塔风机自动依次运行室外明露冷却水管道保温层外包1.0mm厚铝箔玻璃钢保护层。
九、节能设计
所有设备均采用节能低耗产品,符合节能规范要求。2.过渡季节全新风运行实现节能。
十、图纸展示
下载地址
进入下载页
文件大小
18.96MB
上传作者
銘記
文件类型
..dwg