高层医院空调通风及防排烟系统设计施工图(人防设计)..rar
内容介绍
[浙江]高层医院空调通风及防排烟系统设计施工图(人防设计) -2设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:高层建筑建筑面积:54970.9㎡地上层数:11层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:40张设计时间:2016设计内容:空调,防排烟,冷热源,机房,人防,其它冷热源:市政热网,电动压缩式冷水机组空调系统:空气-水系统水系统:双管制,同程式送风方式:散流器送风,其他节点大样:风机盘管,制冷机组,空气处理机组项目位置:浙江br/一、工程概况:本工程位于浙江省是一个医院职业病防治大楼建筑项目层数:地上 11 层地下 2 层;总建筑面积:54970.9平方米 其中地下建筑面积:14625.9平方米 。图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明主要设备材料表及图例防排烟系统图分集水器详图冷冻水立管系统图空调工艺流程图空调控制系统说明及框架图中央空调能源管理控制系统原理图空调机房设备布置图空调机房管道布置图风管平面图水管平面图人防通风原理图人防不见安装详图地下通风平面图口部详图等...br/二、空调系统:1.冷热源:冷源:本工程冷源由地下室空调机房内的两台变频离心式冷水机组提供热源:本工程热源由地下空调机房内的两台不锈钢换热器提供...2.风系统:采用风机盘管加新风系统全空气空调系统分体空调...3.水系统:空调水系统管道采用冬夏共用的双管同程制...br/三、通风防排烟系统:通风系统:地下车库、地下设备用房及无自然通风的卫生间等设置机械通风系统。地下车库平时通风依靠排风机进行通风排风量3~6次/h补风依靠坡道入口进行自然补风。变配电房、水泵房设机械通风系统换气量按消除余热计算确定...防排烟系统:火灾时地下室平时通风系统转化为排烟系统启动消防高温排烟风机高速档作排烟用排烟量6次/h有坡道的防火分区依靠坡道入口进行自然补风其余采用机械补风补风量大于排烟量的50%。防烟楼梯间均设置正压送风系统火灾时加压至50Pa正压送风口采用自垂百叶正压送风口楼梯间合用前室设置正压送风系统火灾时加压至30Pa...br/图纸展示: tfs/pic/v1/tfs/T1ljbTBC_v1RCvBVdK.jpg下载地址
进入下载页
文件大小
10.37MB
上传作者
不贵图
文件类型
..rar