采用地源热泵方案的办公楼施工设计方案(包含经济性分析计算)..dwg
内容介绍
采用地源热泵方案的办公楼施工设计方案(包含经济性分析计算书) -2设计说明:有建筑功能:办公高度类别:多层建筑建筑面积:12424㎡地上层数:7层地下层数:1层图纸深度:方案(初设图)图纸张数:13张设计时间:2015设计内容:空调,冷热源,机房冷热源:水地源热泵空调系统:空气-水系统水系统:双管制送风方式:散流器送风节点大样:管道支吊架特殊系统:经济性分析一、办公建筑 本建筑为办公楼建筑该建筑建筑面积为12424m2;地下一层地上7层共计八层;其中地下一层为员工餐厅一层为餐厅及展厅;二~三层为办公楼层;四~六层为员工宿舍楼层。二、设计内容1:室外地埋管系统;2:机房冷热源系统;3:末端空调系统。三、系统设计br/1机房冷热源设备选型:计算采暖热负荷为961.3kW;制冷冷负荷为1201.6kW其中冷负荷同时使用系数为75%%%设备冷负荷确定为901.2kW故机房采用汇中螺杆地源热泵HWSR130.1CG2型号2台总制热量为933.0kW总制冷量为895.0kW。2地埋管换热系统设计:地埋管系统是地源热泵系统的重要组成部分是地源热泵机组能否安全、稳定、可靠、经济运行的根本保证。根据当地的地质条件及建筑物特点本项目采用地埋管提取土壤中的能量使埋管中的媒介(水)与周围土壤沙石进行热交换从而利用蕴藏在地下土壤中的热能进行冬季供暖、夏季制冷。以冬季从地下提取热量来计算地埋管数量,冬季需要从地下提取热量为933.0kW按当地地埋管单位埋深取热量为40~60w取56w/米则需要的地埋管米数为:933000/56=16660m按每孔埋深100m计共需地埋管数166个。竖埋管孔间距为3~4m取为3m。四、空调系统设计br/1末端风机盘管设计:建筑内末端设计风机盘管系统用于冬季采暖及夏季制冷;该方案共设计风机盘管259台各功能性房间内均设计风机盘管且为单独控制。由于该建筑为集办公、餐厅及住宿为一体的公共建筑室内风机盘管的同时使用率按75%%%计算。2空调水系统:冷、热水系统采用定泵变流量系统空调水系统为双管异程式系统;系统工作压力0.4MPa定压补水均由设在设备机房的补水定压装置完成。五、图纸展示 tfs/pic/v1/tfs/T1m3_TBmhv1RCvBVdK.jpg下载地址
进入下载页
文件大小
3.58MB
上传作者
林似水
文件类型
..dwg