超高层多功能商业综合体暖通空调全系统设计施工图..rar
内容介绍
[广东]超高层多功能商业综合体暖通空调全系统设计施工图 -2设计说明:有建筑功能:办公,商业,酒店高度类别:高层建筑,超高层建筑建筑面积:354555㎡地上层数:39层地下层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:199张设计时间:2015设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,其它冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统,空气-水系统全空气系统:单风道水系统:单式泵,复式泵,同程式,异程式送风方式:侧面送风,散流器送风,喷口送风,其他节点大样:风机盘管,制冷机组项目位置:广东br/一、工程概况:本工程位于广东省属于办公酒店公寓商业综合体。整个项目商业面积194960平方米办公面积273740平方米公寓40000平方米等本资料包含T3塔楼及裙楼地下商业等部分该部分项目位于北区北区总建筑面积354555平方米地下三层地上39层。图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明主要设备材料表及图例加压送风系统原理图空调及通风系统原理图冷媒管系统原理图空调通风平面图空调冷媒管平面图BA系统原理图空调通风组合平面图空调水管平面图机械排烟系统图排风及补风系统图等...br/二、空调系统:1.冷热源:主要由中央制冷站提供涡旋式风冷冷水机组...2.风系统:采用风机盘管加新风系统一次回风的低速全空气空调系统空气处理机组...3.水系统:采用一次泵和二次泵分区供水水平同程垂直异程系统......br/三、通风防排烟系统:通风系统:地下车库设置机械排风系统排风量按6次换气/小时补风量按排风量的80%设计不具备自然补风条件的防火分区设置机械送风系统排风系统与排烟系统合用。地下室水泵房设置排风系统和补风系统排风量按换气次数4次/h计算。送风量按排风量的85%计算...防排烟系统:防烟系统:裙房商业及地下室的防烟楼梯间舍友前室不送风的机械加压系统。办公塔楼超过100米大于32层的超高层建筑部分加压送风系统分段设计。办公塔楼的合用前室根据层数分段根据楼层分布设置分段的加压送风系统加压分级设置在避难层。排烟系统:地下车库设有机械排风兼排烟系统。排烟量按6次换气/小时机械补风量按不小于排烟量的50%设计。超过20米的内走道舍友机械排烟系统排烟量按...br/图纸展示:img src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T1zjVTBmET1RCvBVdK.png下载地址
进入下载页
文件大小
360.77MB
上传作者
扇羽可爱淘
文件类型
..rar