多栋超高层住宅|公寓通风防排烟系统施工图(人防|燃气设计)..rar

投稿: forever 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[广东]多栋超高层住宅|公寓通风防排烟系统施工图(人防|燃气设计) -2设计说明:有建筑功能:住宅高度类别:高层建筑,超高层建筑地上层数:54层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:100张设计时间:2015设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,人防,其它冷热源:空气调节器空调系统:制冷剂系统送风方式:散流器送风,其他项目位置:广东br/一、工程概况:本工程位于广东省是由一栋多塔楼建筑组成包括3座高层塔楼3座超高层塔楼。图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明主要设备材料表及图例通风、防排烟系统原理图空调平面图通风平面图防排烟平面图地下平时通风平面图燃气设计及施工说明室外燃气管道总平面图燃气平面图燃气系统图等...br/二、空调系统:住宅采用变制冷剂流量空调系统、商铺、社区配套用房均采用分体空调系统由业主自行安装。建筑专业预留室外空调机位电气专业预留空调插座给排水专业预留空调冷凝水立管集中排放...br/三、通风防排烟系统:通风系统:地下车库设置机械排风系统排风量按6次换气/显示补风量按排风量的85%设计不具备自然补风条件的防火分区设置机械送风系统排风系统与排烟系统合用。地下室水泵房设置排风系统和补风系统排风量按换气次数6次/h计算。送风量按排风量的85%计算...防排烟系统:地下车库设与平时通风相结合的排烟方式。排烟量按6次换气/小时无具备自然补风时机械补风量按不小于排烟量的50%设计。地下车库设有排烟兼排风系统当发生火灾时切换为排烟。防烟分区不跨越防火分区每个防烟分区面积不大于2000m2/。当烟气温度超过280℃时位于风机前的280℃防火阀熔断关闭同时排烟风机停止运行...br/图纸展示: src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T17r_TB5bv1RCvBVdK_0_0_760_0.jpg

下载地址

进入下载页
文件大小
380.18MB
上传作者
forever
文件类型
..rar