高层五星级酒店暖通空调全系统设计施工图(制冷机房)..rar
内容介绍
[甘肃]高层五星级酒店暖通空调全系统设计施工图(制冷机房) -2设计说明:有建筑功能:酒店高度类别:高层建筑建筑面积:41700㎡地上层数:18层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:46张设计时间:2012设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,机房,其它冷热源:市政热网,电动压缩式冷水机组,锅炉,空气调节器空调系统:全空气系统,制冷剂系统采暖系统:热水辐射水系统:四管制,同程式送风方式:散流器送风,其他节点大样:冷却塔,风机盘管,制冷机组,空气处理机组,管道支吊架项目位置:甘肃br/一、工程概况:本工程位于甘肃省是一个高层五星级酒店建筑项目总建筑面积41700m2地下二层为后勤服务用房和设备机房、与大商业、办公楼、住宅车库相通。建筑总高度87.95米地上十八层一层为大堂层高7米;二至三层为餐饮和会议层高6米;四层为洗浴、泳池层高6米五至十八层为客房层高3.8米。图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明主要设备材料表及图例制冷机房平面布置图制冷机房管路平面图制冷系统原理图热力站换热系统原理图锅炉房平面布置图锅炉房管路平面图锅炉房系统原理图防排烟系统原理图空调通风系统原理图空调水系统原理图冷却水系统原理图风管平面图水管平面图空调设备控制原理及接管大样图管井大样图空调机房大样图等...br/二、空调系统:1.冷热源:采用离心式冷水机组螺杆式冷水机组分体空调市政管网锅炉...2.风系统:采用风机盘管加新风系统全空气空调系统...3.水系统:采用四管制同程系统...br/三、通风防排烟系统:通风系统:各主要设备用房均设置通风系统具体设置参见前表。地下厨房、锅炉房及地上封闭厨房均设置事故排风系统换气次数>12次/h在室内外设便于操作的控制开关。变配电室、网络机房和消控室设置事故后排风系统在室内外设便于操作的控制开关;事故灭火时关闭通风系统上的电动阀门...防排烟系统:各防烟楼梯间及其前室、合用前室分别设置正压送风系统。楼梯间地上地下部分分别设置正压送风系统。防烟楼梯间的加压送风系统:风口设置在楼梯间隔墙上采用自垂百叶风口地上每隔2层设置一个地下每层设置;消防合用前室和防烟楼梯间前室:风口设置在合用前室或前室隔墙上采用常闭型多叶送风口。火灾时启动着火层及上下两层风口...br/四、采暖系统:大堂、大堂吧、全日餐厅、游泳池及其更衣室、健身房等设置地板采暖。主要出入口设计门斗和两道热风幕(外门电热风幕内门热水风幕)...br/图纸展示: src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T1drVTB7LT1RCvBVdK_0_0_760_0.jpg下载地址