[江苏]健身中心空调通风及防排烟系统设计施工图(采暖设计) -2设计说明:有建筑功能:体育高度类别:多层建筑建筑面积:5862㎡地上层数:1层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:22张设计时间:2015设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,其它冷热源:水地源热泵空调系统:空气-水系统采暖系统:散热器供暖水系统:单式泵,变流量,双管制,同程式,异程式送风方式:散流器送风节点大样:风机盘管项目位置:江苏br/一、工程概况:本工程位于江苏省是一个健身中心建筑项目地上1层地下1层建筑总高度14.500米总建筑面积约5862平方米。图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明主要设备材料表及图例地源热泵系统流程图A-A、B-B、F-F、G-G剖面图泳池空调风管平面布置图地下层空调通风平面图地上空调平面图空调、通风平面图空调水管平面图屋面空调设备平面图空调水管轴测图地源热泵机房管道平面布置图机房设备基础及排水沟平面布置图地源热泵机房设备平面布置图泳池地暖管道平面布置图地暖设计及施工说明泳池地暖干管平面布置图分集水器安装示意图地暖剖面大样图等...br/二、空调系统:1.冷热源:采用二台螺杆式地源热泵机组(带全热回收)做为本工程的冷热源...2.风系统:采用风机盘管加新风系统...3.水系统:采用一次泵变水量两管制系统空调循环水系统水平同程竖向异程布置...br/三、通风防排烟系统:通风系统:1.消防泵房设机械送风及机械排风通风换气量按4次/h换气次数计算。2.水处理式设机械送风及机械排风通风换气量按8次/h换气次数计算。3.地源机房设机械送风及机械排风通风换气量按12次/h换气次数计算。平时通风兼做地源热泵机房的事故通风事故通风的手动控制装置应在热泵机房的室内外便于操作的地点分别设置。4.卫生间、淋浴间设机械排风排风量按10次/h换气次数计算。5.药品库、加药间设机械送风及机械排风通风换气量按15次/h换气次数计算。药品库、加药间均采用防腐型风机...防排烟系统:1.本工程各楼梯间均满足《建筑设计防火规范》GB 50016-2014中自然通风防烟方式的要求。2.所有疏散内走道长度不大于20m。3.乒乓球、羽毛球场均有可开启外窗且距防烟分区内最远点的水平距离小于30m...br/图纸展示: src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T12jbTBTWT1RCvBVdK_0_0_760_0.jpg下载地址