[安徽]超高层商业办公暖通空调全系统施工图(地下5层地上41层) -2设计说明:有建筑功能:办公,商业高度类别:超高层建筑建筑面积:95036㎡地上层数:41层地下层数:5层图纸深度:施工图图纸张数:42张设计时间:2015设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,其它冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统全空气系统:单风道水系统:单式泵,变流量,双管制,同程式,异程式送风方式:散流器送风节点大样:制冷机组项目位置:安徽br/一、工程概况:本工程位于安徽省是一个超高层商业建筑项目建筑功能为车库、设备用房、商业用房等地上41层地下5层建筑总高度175.80米总建筑面积约95036平方米。-2至4层建筑功能为商业5层至41层为办公写字楼其中12层及27层为消防避难层。图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明主要设备材料表及图例制冷机房平面布置图商业冷热源系统原理图防火分区示意图通风防排烟平面图空调风系统平面图空调水管平面图高区办公冷热源系统原理图防排烟系统图空调系统图通风平面图等...br/二、空调系统:1.冷热源:采用中央空调螺杆机组分体空调螺纹管式汽水换热器...2.风系统:采用一次回风全空气系统风机盘管加新风系统...3.水系统:采用两管制、一次泵闭式循环水系统末端变流量商业部分平面为异程式系统办公写字楼平面为同程式系统...br/三、通风防排烟系统:通风系统:卫生间设置机械排风系统排风量换气次数10次/h确定,自然进风。水泵房设置机械排风系统排风量换气次数6次/h确定,自然进风...防排烟系统:地上一至四层商业设置机械排烟系统。排烟量按最大防烟分区面积x120m3/h.m2计算确定。主楼疏散内走道设置机械排烟系统。排烟量按最大防烟分区面积x120m3/h.m2计算确定。排烟风机设在11层、26层避难层及顶层屋面。主楼防烟楼梯间、合用前室均采用机械加压送风系统。加压送风机均采用分段计算设计。加压送风机设在12层、27层避难层及顶层屋面。避难层避难区设置机械加压送风系统。送风量按30m3/h·p计算...br/图纸展示: tfs/pic/v1/tfs/T161_TBTxT1RCvBVdK.jpg