[江苏]超高层商业办公综合楼空调通风防排烟系统施工图(机房设计) -2设计说明:有建筑功能:办公,商业高度类别:超高层建筑建筑面积:129289㎡地上层数:33层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:66张设计时间:2014设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,其它冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统全空气系统:单风道水系统:单式泵,双管制,同程式,异程式,开式送风方式:散流器送风节点大样:制冷机组项目位置:江苏br/一、工程概况:本工程位于江苏省是一个超高层商业办公综合楼建筑项目总建筑面积129289平方米本建筑物地面由5层的辅房及33层的主楼组成地下室2层主体建筑为超高层建筑高150m地上部分建筑面积约 91414m。地下室两层约37875m地上部分主楼33层裙房5层6~33层为塔楼11、21层为避难层建筑高度150米。系一类公共建筑、新建甲类工程。图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明主要设备材料表及图例设备控制原理及安装详图辅房商业空调系统原理图主楼空调系统图加压系统图排烟系统图排烟系统图空调立管系统图空调通风平面图防排烟平面图空调水系统平面图空调冷媒管平面图空调通风排烟平面图水系统冷媒管平面图设备布置平面图冷冻机房平面图冷冻机房布置图安装大样图等...br/二、空调系统:1.冷热源:采用多联式空调机组水冷螺杆式冷水主机风冷热泵机组分体空调...2.风系统:采用组合式空气处理机组低风速单风道全空气系统吊顶风柜加新风系统...3.水系统:采用一次泵变频系统系统采用两管制竖向异程、横向同程布置每层水平回水主管商业冷却水系统采用开式机械循环...br/三、通风防排烟系统:通风系统:机械通风系统设计参数详见设计施工说明 裙房每个房间设排风口通过排风竖井接至屋面全热交换机组经热交换后排放。主楼每层走道设两个集中排风口通过竖井接至避难层及屋面的全热交换机组经热交换后排放...防排烟系统:大楼防烟楼梯间(含地下部分)及消防电梯合用前室均分别设置正压送风系统凡用于前室或合用前室的电动多叶送风口全部为立式。商业采用机械排烟,自然补风。排烟量按60m3/h.m2设计.排烟风机按最大防烟分区X120m3/h.m2选型排烟风机设置于裙房屋面...br/图纸展示: tfs/pic/v1/tfs/T101_TB_dT1RCvBVdK.jpg下载地址