多层电影院空调通风及防排烟系统设计施工图(节能设计)..rar

投稿: 不贵图 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[湖北]多层电影院空调通风及防排烟系统设计施工图(节能设计) -2设计说明:有建筑功能:娱乐,其他高度类别:多层建筑地上层数:5层图纸深度:施工图图纸张数:8张设计时间:2016设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,其它冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:空气-水系统水系统:单式泵,同程式,异程式,闭式送风方式:散流器送风,其他节点大样:水箱,集分水器,水泵,风机盘管,制冷机组,空气处理机组,管道支吊架特殊系统:风冷热泵项目位置:湖北br/一、工程概况:本工程位于湖北省是一个多层电影院建筑项目地上5层。图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明主要设备材料表及图例电影院空调水系统原理图空调、通风、防排烟平面图空调空调水系统平面图吊顶机组、风盘水管接管大样卧柜式空调机组水管接管大样风管干管与支管接法大样吊装空调机组安装剖面示意排烟风机安装剖面图补风风机安装剖面图排烟风机安装剖面图等...br/二、空调系统:1.冷热源:采用风冷模块机组...2.风系统:采用卧柜式空调机组吊顶式空调机组...3.水系统:采用一次泵、闭式机械循环。水平同程、竖向异程...br/三、通风防排烟系统:1、卫生间采用机械通风换气次数按10次/h计算。2、影院大厅不满足自然排烟条件设机械排烟系统由于其层高大于6m不划分防烟分区排烟口风口选用单层百叶风口排烟口离该防烟分区最不利点的距离不超过30m。系统排烟量按60m3/(m2.h)计算。排烟风机设在屋顶平面。排烟风机选用耐高温的消防专用风机补风机选用低噪声混流风机。排烟风机入口处设280°C电动常闭排烟防火阀。3、每个电影放映厅设一套排烟系统一、二、九号厅设置机械补风系统排烟及补风口均采用单层百叶风口系统排烟量按13次/h的换气次数计算排烟补风量不小于排烟量的50%。风机均设于屋顶平面排烟风机入口处280℃的电动常闭排烟防火阀...br/图纸展示: tfs/pic/v1/tfs/T1t1_TBQJT1RCvBVdK.jpg