高层商住楼空调通风防排烟系统设计施工图(机房设计)..zip
内容介绍
[广东]高层商住楼空调通风防排烟系统设计施工图(机房设计) -2设计说明:有建筑功能:住宅,商业高度类别:高层建筑地下层数:1层图纸张数:42张设计时间:2015设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,其它冷热源:电动压缩式冷水机组空调系统:全空气系统,空气-水系统全空气系统:单风道水系统:单式泵,定流量,变流量,双管制,异程式送风方式:散流器送风,其他节点大样:制冷机组,空气处理机组项目位置:广东br/一、工程概况:本工程位于广东省是一个高层商住楼建筑项目包括地下室裙房及三座塔楼建筑。图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明主要设备材料表及图例空调制冷及水系统原理图加压送风系统示意图排烟系统示意图通风防排烟平面组合图空调风管平面图通风防排烟平面图空调水管平面图制冷管道平、剖面图空调水泵房管道平、剖面图通风机房大样图空调机房大样图等...br/二、空调系统:1.冷热源:本工程冷源系统采用水冷板管蒸发冷凝式中央空调系统冷源选用2台880kW水冷板管蒸发冷凝中央空调冷水机组在额定工况下冷冻水进水温度为12℃出水温度为7℃环境干/湿球温度为35℃/26℃冷却水补水温度为30℃。由于工程处于广东省中山市冬季不考虑供暖故不设计热源系统...2.风系统:商业、中庭等大空间区域设置组合式空气处理机组的低风速单风道全空气系统...3.水系统:空调水系统为一次泵定流量系统(机组侧为定流量系统,负荷侧为变流量系统)空调水系统末端设备采用两管制系统;空调冷水系统立管、水平管均为异程式...br/三、通风防排烟系统:通风系统:车库及设备房通风计算参数想见识合计施工说明;地下室汽车库设置16个机械通风(兼作消防排烟)系统排风量均按3m层高计算排烟量按车库实际层高计算补风量按排风量的80%设计其中地下一层有直接对外的车道出入口利用车道出入口自然补风不再设机械补风系统...防排烟系统:地下室汽车库设置16个机械通风(兼作消防排烟)系统排风量均按3m层高计算排烟量按车库实际层高计算补风量按排风量的80%设计其中地下一层有直接对外的车道出入口利用车道出入口自然补风不再设机械补风系统。变配电房、发电机房均采用气体灭火系统暖通专业仅作通风系统;商场按防火分区设置防烟分区每个防烟分区面积不超过500m?2?共设5个排烟系统24个防烟分区中庭计入单独的防烟分区。防烟分区间的挡烟垂壁暂按固定防火玻璃设计...br/图纸展示:img src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T11lbTB5bv1RCvBVdK.png下载地址
进入下载页
文件大小
26.54MB
上传作者
胡波
文件类型
..zip