超高层商业住宅小区暖通系统设计施工图(34万平米89张)..rar

投稿: Jacky 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

[广西]超高层商业住宅小区暖通系统设计施工图(34万平米89张) -2设计说明:有建筑功能:住宅,商业高度类别:超高层建筑建筑面积:340000㎡地上层数:38层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:89张设计时间:2015设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,其它冷热源:空气调节器空调系统:制冷剂系统送风方式:散流器送风,其他节点大样:制冷机组项目位置:广西br/一、工程概况:本工程位于广西省是一个超高层商业住宅小区建筑项目总用地面积约7.9万平方米包括18栋住宅楼、沿街裙房商铺以及相应的地下车库及设备用房等总建筑面积约34万平方米其中商业约为1.4万平方米高层住宅约22.2万平方米地下一、二层车库约6.8万平方米。其余绿化阳台等不计容面积3.3万平方米。19、20栋住宅为超高层住宅建筑高度分别为为109.2米、118.2米其余为高层住宅最多32层建筑高度为99.54米,最高38层地下2层为一类高层住宅项目。图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明主要设备材料表及图例防烟系统图排烟系统图通风平面图空调通风平面图及空调系统图等...br/二、空调系统:采用风冷式变制冷剂流量多联分体式空气调节系统...br/三、通风防排烟系统:通风系统:通风的房间及其通风换气量详见设计施工说明;电气用房做送排风设计:地下室变配电房设机械送、排风系统火灾时关闭送、排风系统及风管上的70°C电动防火阀门启动气体灭火待气体灭火完成时打开风管上的电动阀门及送、排风机将有毒气排至室外。屋顶电梯机房设管道式排气扇排风自然补风...防排烟系统:地下一、二层车库按防火分区设排烟系统(平时兼做排风系统)排烟量按6次/h换气计算补风量按排烟量的50%计。1~21栋地下楼梯间可开启外窗的面积不满足自然排烟要求,均设置机械加压送风系统;9、12栋地上楼梯间可开启外窗的面积不满足自然排烟要求、设置机械加压送风系统...br/图纸展示:img src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T1IlKTBCYv1RCvBVdK.png