[浙江]超高层商业建筑空调通风及防排烟系统设计施工图 -2设计说明:有建筑功能:商业高度类别:超高层建筑建筑面积:88539㎡地上层数:31层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:56张设计时间:2015设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,人防,其它冷热源:空气调节器空调系统:全空气系统,制冷剂系统送风方式:散流器送风,其他项目位置:浙江br/一、工程概况:本工程位于浙江省是一个超高层商业建筑项目地上31层地下2层、总建筑面积:88539平方米其中:地上建筑面积61448平方米地下建筑面积27091平方米。6、建筑高度:128.52米。图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明主要设备材料表及图例地下一层防排烟平面图VRF空调系统施工说明空调平面图通风平面图暖通予留洞平面图空调配置系统图防排烟系统图设备平台空调室外机侧视图节点大样图等...br/二、空调系统:1.冷热源:采用变冷媒流量多联式空调系统...2.风系统:采用新风空调器及全热交换机组...br/三、通风防排烟系统:通风系统:本工程地下汽车库按6次/h换气次数核算排风量。4~5次/h换气次数核算进风量。变配电间按12次/h换气次数核算排风量10次/h换气次数核算送风量。生活水泵房按6次/h换气次数核算排风量5次/h换气次数核算进风量。非机动车库按6次/h换气次数核算排风量坡道自然补风。卫生间设置机械排风系统排风换气次数不小于10次/h...防排烟系统:设置机械加压送风防烟装置。对于主楼的防烟楼梯及前室进行分段加压送风及排烟封闭的避难层设每平方米不小于30m/h的加压送风。对于设置防烟楼梯及合用前室的场所对防烟楼梯间和合用前室分别送风维持楼梯40~50Pa正压间合用前室25~30Pa正压...br/图纸展示: src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T1br_TBjhT1RCvBVdK_0_0_760_0.jpg