[江苏]高层康复医院迁建工程空调通风防排烟系统施工图(机房设计) -2设计说明:有建筑功能:医疗高度类别:高层建筑建筑面积:25080㎡地上层数:12层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:46张设计时间:2014设计内容:空调,通风冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉空调系统:空气-水系统,制冷剂系统水系统:单式泵,复式泵,双管制,同程式送风方式:散流器送风节点大样:空气处理机组项目位置:江苏br/一、工程概况:本工程位于江苏省是一个高层康复医院迁建工程建筑项目地上12层地下1层总建筑面积约25080平方米建筑高度49.80米。图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明主要设备材料表及图例通风风管平面图空调风管平面图空调水管平面图冷冻机房大样图冷冻机房系统原理图安装大样图空调立管系统图安装剖面图等...br/二、空调设计:1.冷热源:采用离心式变频水冷机组真空热水机组...2.风系统:采用组合式空调器处理新回风低速风管送风的空调方式风机盘管加新风系统分体式商用定频空调机...3.水系统:采用两管制立管、水平管同程方式;根据各单体区域采用二次泵系统一级泵为定频泵二级泵为变频泵水平、竖向水管均采用同程方式...br/三、通风防排烟系统:通风系统:公共卫生间设机械排风换气次数为 10次/小时;厨房设置事故排风系统采用防爆风机换气次数为 12次/小时风机的启动与燃气报警系统联动...防排烟系统:中庭设置电动排烟窗自然排烟自然排烟时可开启外窗面积不小于中庭的5%。不满足自然排烟条件的内走道及房间设机械排烟排烟量按最大防烟分区面积每平方米120m3/h计算...br/图纸展示: tfs/pic/v1/tfs/T10j_TBmKT1RCvBVdK.jpg