[广东]多层商业文化综合建筑暖通空调全系统设计施工图(制冷机房) -2设计说明:有建筑功能:商业,文化高度类别:多层建筑建筑面积:17000㎡地上层数:5层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:51张设计时间:2014设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,其它冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器空调系统:全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统水系统:单式泵,开式送风方式:散流器送风节点大样:水泵,风机盘管,制冷机组,空气处理机组,管道支吊架项目位置:广东br/一、工程概况:本工程位于广东省是一个多层商业文化综合建筑项目地上5层地下1层建筑总面积约17000米。图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明主要设备材料表及图例加压送风系统图空调防排烟系统图空调水系统原理图多联机空调系统原理图空调通风防排烟平面图空调水管平面图制冷机房管道及基础布置图冷却塔管道及基础布置图空调机房大样图风管、水管穿墙隔声大样图离心风机外形及尺寸图等...br/二、空调系统:1.冷热源:采用水冷螺杆式冷水机组...2.风系统:采用全空气系统多联机空调系统风机盘管加新风系统分体空调...3.水系统:采用一次泵开式机械循环系统...br/三、通风防排烟系统:通风系统:地下车库设置机械通风系统按6次/h换气次数计算排风量有直接对外的车库防火分区采用自然补风以减少补风机的开启利于节能其余防火分区车库采用机械补风补风量按排风量的80%计算...防排烟系统:地下室设备房:地下室柴油发电机房及变配电房采用气体灭火方式故此房间无需消防排烟系统地下室汽车库排烟系统与平时通风系统兼用。排烟量按6次/h计算按实际层高补风量按不小于排烟量的50%计算。排烟风机选用柜式离心风机。地下室内走道长度超过20米设置机械排烟排烟量按60m?3?/(h.m?2?)设计排烟风机的排烟量不小于7200m?3?/h。地上:一层内走道长度超过20米设置机械排烟排烟量按60m?3?/(h.m?2?)设计排烟风机的排烟量不小于7200m?3?/h。剧场观众厅设置机械排烟系统。排烟量按照 13次/h设计火灾时关闭空调机组回风电动阀门空调机组作为消防时的补风。舞台台仓、舞台分别设置独立的机械排烟系统排烟量按照 6次/h火灾时关闭空调机组回风电动阀门...br/图纸展示:img src=http://f.99jianzhu.com/v1/tfs/T1CrbTBy_T1RCvBVdK_0_0_760_0.png下载地址